千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]继电器 [打印本页]
作者: lbawyp 时间: 2009-8-3 11:05
标题: [求助]继电器
<p> 请问继电器怎么接线,有分常开和常闭两个点,有接线原理图吗?</p>
<p> </p>
作者: zfhhs 时间: 2009-8-3 11:16
<p>这个在继电器上就有接线图好吧?</p>
<p>只是不同品牌的可能会有差别。</p>
<p>说明书都不需要。</p>
<p> </p>
[此贴子已经被作者于2009-8-3 11:16:08编辑过]
作者: 三腾电子 时间: 2009-8-3 11:29
<p>汗,自己找个继电器的脚位图看看吧。。。。。这么简单的东西。。</p>
作者: chenp888 时间: 2009-8-3 12:00
<p>找个来接一下就知道了嘛</p>
作者: Json 时间: 2009-8-5 11:41
路过,学习
作者: szyer 时间: 2009-8-6 11:21
<p>1.门禁专用继电器模块,NO常开,NC常闭,COM公共接地,12V接电源,12V接地同为COM</p>
<p>2.中间继电器,看继电器上边的标识,上边标脚码+-接电源,单边一边三个接线点,一组为常开,一组为常闭,一般靠近电源的点为公共点,COM点。</p>
[此贴子已经被作者于2009-8-7 17:07:34编辑过]
作者: 梵谷的星空 时间: 2009-8-7 08:47
楼上说的真详细
作者: hhyyj 时间: 2009-8-8 00:40
<p>顶,</p>
<p> </p>
作者: 安防不达人 时间: 2009-8-8 15:38
<p> 继电器型号不同,引脚定义也不同,不过有个简单的办法可以测出继电器的各脚的定义。</p>
<p> 以HK3FF-12VDC-SH为例,这种继电器是5脚的,数字表打到电阻20K档,分别量任意两个引脚,有大约4K左右阻值的是线圈引脚,这两个脚接DC12V(不分正负极),表再打到通断档,测剩下3个引脚中的任意两个,显示短路的则是COM点和NC点,然后给继电器加电,用剩下的最后一个引脚分别和刚才短路的2个引脚测,再次显示短路则是COM和NO点。</p>
<p> 这样,继电器的5个引脚定义就都出来了,至于你想用它的常开点还是常闭点就由你了。</p>
作者: zghnxc 时间: 2010-10-19 19:56
<p>继电器:</p>
<p>常闭触点:原始状态是闭合的,通电后就会断开!</p>
<p>常开触点:原始状态是断开的,通电后闭合!</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>这属于设备控制方面的!</p>
作者: caseypatti 时间: 2010-10-27 10:32
用万用表量一下,通电的状态下常闭变常开,常开变常闭。看你需要那种状态。不是每个接线柱都要接线的。
作者: wodezhanyi 时间: 2010-11-30 14:03
![](static/image/smiley/default/em51.gif)
作者: wshig 时间: 2010-12-1 14:46
门禁上用的继电器无非就是12V、220V的,继电器上都标有接线柱的原理图,仔细看一下就好了!
作者: xkfighting 时间: 2010-12-1 23:44
NO常开NC常闭COM公共点
作者: 12hours 时间: 2010-12-2 08:49
很详细,学习
作者: sdyijia 时间: 2010-12-2 09:39
<p>一般继电器上都有标注,</p>
<p>区分线圈控制端及常开常闭,同意9楼说法</p>
作者: 北氏 时间: 2011-3-9 11:04
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |