千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
双绞线可以同高压电缆在地沟一起铺设?
[打印本页]
作者:
dsm1237
时间:
2009-8-2 13:00
标题:
双绞线可以同高压电缆在地沟一起铺设?
准备用双绞线传输视频信号和485控制信号,一起在地沟铺设的还有50-60米的万伏高压电缆和100多米的380伏的主电缆,不知道电缆对视频信号线干扰大吗?用PVC管铺设还铁管铺设,铁管铺设相当于屏蔽层,对双绞线传输信号又会又什么影响。
作者:
dsm1237
时间:
2009-8-2 13:02
一起铺设的还有网络线,定压广播线,和220V摄像机电源线
作者:
qiao66
时间:
2009-8-3 08:13
影响不大,严格按照距离要求就可以了。与高压距离600以上
作者:
thomasmao
时间:
2009-8-3 12:38
<p>最好是不要和强电同槽敷设,拉开间距,实在不行的话控制线和是视频线用钢管敷设,广播100V和视频的24V可以用PVC管。</p>
作者:
chenp888
时间:
2009-8-3 12:58
<p>长远看最好分开放</p>
作者:
sebbo123
时间:
2009-8-3 14:01
<p>弱电跟强电是不能敷设在一起的,这是布线的最基本常识。</p>
作者:
tlerbo2009
时间:
2009-8-3 15:10
学习 学习
作者:
newyueeh
时间:
2009-8-3 15:36
支持7楼的,不要走在一起,千万不要,碰到过这样的实际问题,没把人头疼死!!!
作者:
wxl1984
时间:
2010-2-24 15:16
<p>强弱分开</p>
作者:
freeborn
时间:
2010-2-24 16:50
网线等信号、控制线连220V的强电都不能一起走,更何况是380V和万伏高压,建议另外找条水沟来走。
作者:
panzhaoyun
时间:
2010-2-25 09:21
强最好不要在一起
作者:
wuwei2009
时间:
2010-2-26 12:55
最好分开.
作者:
wb512
时间:
2010-2-27 15:39
<p>一定要分开 最近就遇到一酒店布线用双绞线传输视频于强电同走一个桥架,后果很严重,图像质量差到极点,严重干扰!火星和地球是不能走到一起的!</p>
作者:
wohua168
时间:
2010-2-27 16:21
一般都分开啊,不分干扰非常厉害
作者:
SUPERLIN
时间:
2010-2-27 21:07
<p>分开好省得日后麻烦</p>