千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 双绞线可以同高压电缆在地沟一起铺设? [打印本页]

作者: dsm1237    时间: 2009-8-2 13:00
标题: 双绞线可以同高压电缆在地沟一起铺设?
准备用双绞线传输视频信号和485控制信号,一起在地沟铺设的还有50-60米的万伏高压电缆和100多米的380伏的主电缆,不知道电缆对视频信号线干扰大吗?用PVC管铺设还铁管铺设,铁管铺设相当于屏蔽层,对双绞线传输信号又会又什么影响。
作者: dsm1237    时间: 2009-8-2 13:02
一起铺设的还有网络线,定压广播线,和220V摄像机电源线
作者: qiao66    时间: 2009-8-3 08:13
影响不大,严格按照距离要求就可以了。与高压距离600以上
作者: thomasmao    时间: 2009-8-3 12:38
<p>最好是不要和强电同槽敷设,拉开间距,实在不行的话控制线和是视频线用钢管敷设,广播100V和视频的24V可以用PVC管。</p>
作者: chenp888    时间: 2009-8-3 12:58
<p>长远看最好分开放</p>
作者: sebbo123    时间: 2009-8-3 14:01
<p>弱电跟强电是不能敷设在一起的,这是布线的最基本常识。</p>
作者: tlerbo2009    时间: 2009-8-3 15:10
学习 学习
作者: newyueeh    时间: 2009-8-3 15:36
支持7楼的,不要走在一起,千万不要,碰到过这样的实际问题,没把人头疼死!!!
作者: wxl1984    时间: 2010-2-24 15:16
<p>强弱分开</p>
作者: freeborn    时间: 2010-2-24 16:50
网线等信号、控制线连220V的强电都不能一起走,更何况是380V和万伏高压,建议另外找条水沟来走。
作者: panzhaoyun    时间: 2010-2-25 09:21
强最好不要在一起
作者: wuwei2009    时间: 2010-2-26 12:55
最好分开.
作者: wb512    时间: 2010-2-27 15:39
<p>一定要分开&nbsp;&nbsp; 最近就遇到一酒店布线用双绞线传输视频于强电同走一个桥架,后果很严重,图像质量差到极点,严重干扰!火星和地球是不能走到一起的!</p>
作者: wohua168    时间: 2010-2-27 16:21
一般都分开啊,不分干扰非常厉害
作者: SUPERLIN    时间: 2010-2-27 21:07
<p>分开好省得日后麻烦</p>