千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: DS-7400与监控联动问题 [打印本页]
作者: fdm2008 时间: 2009-7-31 22:39
标题: DS-7400与监控联动问题
现有DS-7400xi、DS-7436、DSR-32C,工控机、矩阵36进8出,
要求:某一防区报警时,监视器上要放大显示出该防区的监控图像,
请问,怎样才能现与监控联动?
作者: szaiyuan 时间: 2009-8-1 08:55
可以具体问一下,博世的供货商!我们的产品也可以实理监控联动,如有需要帮忙,可以联系我
作者: dj823 时间: 2009-8-1 15:41
怎么没高手进来解说下呢,,,,
作者: huwanwei666 时间: 2009-8-2 10:33
路过顶
作者: we12345769 时间: 2009-8-2 12:59
t通过DSR-32C继电器可以实现联动
作者: xiahaifeng2008 时间: 2009-8-3 15:48
加中控吧。。 智能巡检仪!!
作者: dj823 时间: 2009-8-3 15:59
了解
作者: cydj 时间: 2009-8-3 22:20
关注中
作者: ericsson627 时间: 2009-10-6 17:55
关注中
作者: 一杯凉茶 时间: 2009-10-7 17:06
两种方法可以做到:
1 软联动 通过软件(CMS7000)设置可以实现1对1 1对多 或者多对1
2 直接接32C 电脑设置也可以实现
不过好像都用32C就好了 矩阵貌似不用吧
作者: qihanglu 时间: 2009-10-9 09:34
学习中!!顶 了
作者: ggj1978 时间: 2009-10-11 00:07
1.7400 直接输出RGBY至32C
2.32C通过串口编程与监控点对应
3.矩阵是36路输入?那你可以几个周界防区共用某个监控点.
4.32C接矩阵,对应关系,进入矩阵继电器号编程,(一般你的矩阵应该带报警输入端子,你是36路的矩阵就应该有36个报警输入口,对应矩阵里36个继电器)
7400接-32C接-矩阵就OK.
作者: ggj1978 时间: 2009-10-11 00:18
补充下要先把7436扩展插好在7400上,总线再RGBY输出至32C
作者: dinghpsr 时间: 2009-10-14 13:39
应该有两个发法:1.通过继电器模块
2.通过软件
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |