作者: racingboy712    时间: 2009-7-31 09:58
标题: 关于网络摄像机布线问题
用超五类的网线连接网络摄像机,不加中继的情况下最大传输距离是多少啊?
作者: ling000    时间: 2009-7-31 11:00
不知道  传输网络最多就是100米  摄像机就不知道了 等答案
作者: szbc1808    时间: 2009-7-31 11:08
呵呵呵!你是做什么的啊?网络摄像机吗?还是网络工程啊!
作者: feidianshike    时间: 2009-7-31 11:12

网络摄像机就是标准的网络设备, 看什么H3C和CISCO不是都进来了么, 其实他们就当网络摄像机为网络设备, 才进来的!


作者: ylkk    时间: 2009-7-31 13:37

包括H3C这些大牌的交换机厂家都有在端口限速10M的情况下跑200米的交换机型号了,不过要咨询厂家之后才能确定型号,如果距离远了 还是老实用光纤或者无线吧


作者: ybaggio    时间: 2009-7-31 13:40

150M左右               


作者: adam197788    时间: 2009-8-1 10:44
最好不要大于100
作者: TCP    时间: 2009-8-1 11:35
     5类线100米的限制是以网络参数满足百兆标准速率要求而定义的,用于网络摄像机时因单路实际数据码流不大于10兆(200万像素产品主码流一般为4-8兆),因此传输距离适当延长并不影响传输质量,本人见过非POE供电模式下近200米的距离传输正常的例子,如果采用POE供电必须保证线路损耗不影响前端设备的正常工作,如果采用杂牌网络线更应该进行事先测试。
作者: weileni    时间: 2009-8-1 18:00

工程实际最多不要超过90米


作者: DVR技术支持    时间: 2009-8-1 19:09

经过实测,采用波粒的数字高清摄像机,POE供电(供电来自波粒PDVR)距离为150米720P高清视频一切正常,再高没有继续了测,估计可能达到180米,建议采用品牌网线。