千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 光缆两端怎么做防雷? [打印本页]
作者: linuxbag 时间: 2009-7-30 16:29
标题: 光缆两端怎么做防雷?
光缆两端怎么做防雷?
把光缆的铠装和钢丝接地吗?
光缆的钢丝一般是绑在终端盒的螺丝上,金属终端盒放置于壁挂式箱子内,箱子里放置有光纤收发器和交换机,室内的壁挂式箱子本身没有接地,如果有雷击,会通过金属终端盒损坏同一个箱子内的收发器和交换机吗(甚至交换机下面的PC)?
大家一般怎么做这样的工程防雷?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2009-7-30 16:30:33编辑过]
作者: linuxbag 时间: 2009-7-31 10:15
求解。 谢谢!
作者: wangkaixiong 时间: 2009-7-31 17:46
路过,学习
作者: amly502 时间: 2009-8-1 22:17
有必要吗?
作者: seelin2000 时间: 2009-8-1 22:30
路过,学习
作者: 子时曰 时间: 2009-8-3 08:46
1\两端电源防雷
2\加强筋接地
3\外壳接地
4\如摄像机离光端机远的话,视频线防雷.
作者: Derby 时间: 2009-8-4 10:05
路过,学习,顶!
作者: linuxbag 时间: 2009-8-4 11:31
以下是引用子时曰在2009-8-3 8:46:00的发言:
1\两端电源防雷
2\加强筋接地
3\外壳接地
4\如摄像机离光端机远的话,视频线防雷.
谢谢!!!
作者: holder 时间: 2009-8-4 12:02
我见过把光纤屏蔽层作环切接地的,主要是防与其连接设备静电的,光纤本身不受雷电的影响。
终端盒和设备(交换机)外壳的接等电位排,在连接地铜排。
作者: linuxbag 时间: 2009-11-10 23:02
好的 谢谢了!
作者: solstice 时间: 2009-11-18 21:34
学习了
作者: liwei8435154 时间: 2009-11-20 18:35
学习
作者: chenweidong2007 时间: 2010-4-20 13:51
学习中!
作者: qmh1007 时间: 2010-4-22 10:22
还真是第一次听说光纤也要防雷的。
作者: Partner 时间: 2010-4-22 10:37
光本身是不需要防雷的,但两端,尤其是前端摄像机也许有需要
作者: 沈阳鹰视达 时间: 2010-8-1 09:07
路过,学习
作者: mikelt 时间: 2010-8-5 14:09
光缆内的加强芯接地,但要使用隔离器接地
作者: zengwei94wo 时间: 2010-8-5 23:28
很好
学习
高手指教的很多
作者: tangquan 时间: 2010-8-9 21:12
以下是引用mikelt在2010-8-5 14:09:00的发言:
光缆内的加强芯接地,但要使用隔离器接地
什么样的隔离器?
作者: weining159 时间: 2010-8-11 18:05
学习
作者: e461509 时间: 2010-8-18 08:38
进户光缆不需要做防雷接地
作者: CQMNLCM 时间: 2010-8-18 11:13
路过学习
作者: cxli 时间: 2010-8-18 12:24
Post By:2010-8-18 8:38:00
进户光缆不需要做防雷接地
光缆有加强芯的加强芯入户前要做接地
作者: yhh187392760 时间: 2010-8-18 15:05
路过,学习
作者: realken 时间: 2010-8-30 14:59
以前做的光纤全都没做防雷,到现在都没出过问题。
作者: linuxbag 时间: 2011-3-19 17:49
好的 谢谢大家
作者: wtf0726 时间: 2011-3-20 11:42
路过学习。
作者: pop890 时间: 2011-3-25 10:45
光缆不用做防雷
作者: dibokeji 时间: 2011-3-27 22:51
学习了
作者: eie1992 时间: 2011-3-28 08:18
楼主提问:“光缆两端怎么做防雷?” 我理解问题应该是“光缆传输的监控系统怎么做防雷”?
安防防雷,是系统问题,不是某个局部的防雷问题。
1.光缆前端设备,电缆连接摄像机的光发射机,要接地,所连接的摄像机都要和大地绝缘;
2.光缆后端设备接收机,因为和主机连接,保持主机机壳一点接大地就可以了;
3.光缆加强筋,不要做接地。
作者: BBZH 时间: 2011-3-31 09:18
光缆里有个钢丝,那个接光纤熔接盘即可,本身光纤是玻璃制品,不导电
作者: luohaier 时间: 2011-4-18 11:52
好
作者: kuang9951 时间: 2011-4-19 13:54
学习了
作者: YOUYOU1 时间: 2011-4-28 08:52
学习了,顶。
作者: xiangzis 时间: 2011-6-6 18:02
如果是管道光缆至机房的,通常没什么大碍;但机房内光缆加强芯都要求接地~~~
作者: lgz16888 时间: 2011-6-7 15:36
不用防雷的吧。
作者: wuhanwrilxh 时间: 2011-6-20 14:46
学习了
作者: cqbxt1 时间: 2011-6-22 09:09
学习了
作者: z.x 时间: 2011-6-26 12:23
不要听一些人胡说光缆是导电的,虽然光纤不导电,但是抗拉丝、外凯都是金属的。这些必须接地而且接地电阻要达标。烧设备到没有几个钱,死人就麻烦了。很多人往往把光纤光缆弄混,这是两个概念。纤说的是里面的玻璃丝是传输信号的。光缆是光纤、外护套、内护套、油脂、外铠、抗拉丝组成的。所以说光纤不用防雷,但是谁能用一根玻璃丝来施工?本来这个问题没有必要说这么多,但是上面的一些回答真够讨厌的了。
[此贴子已经被作者于2011/6/26 12:27:11编辑过]
作者: mikelt 时间: 2011-6-28 11:41
光纤内加强芯为金属导电材料,受感应雷等影响,会有电流通过,产生热量,而光纤内用于传到的玻璃纤维可能会受到损伤,或者是直击雷直接打中加强芯。
你能说光纤不需要防雷吗?针对设备的确是不需要,因为遭雷击后不会在通信线路上形成雷电波的侵入,不会造成室内设备的损坏,但对通讯的影响是肯定存在的,此外一些规范中提到在需要将加强芯接到设备外壳上即可,认为不妥。
当雷电波沿着加强芯进入室内,加强芯为电位高电位,室内设备为低电位,接地后也可能会存在设备因地电位的升高而遭受反击损坏(与光纤相连的一般都为低压设备)因此个人认为最好在入户处先做一次接地,即接地时共网不共点。
[此贴子已经被作者于2011/6/28 11:46:46编辑过]
作者: venus828 时间: 2011-7-8 09:07
众说纷纭啊
作者: zligt 时间: 2011-7-8 16:49
学习学习 继续挣积分!!!!
作者: seraphbb 时间: 2011-7-12 23:57
学习了,加加强芯的问题啊。
作者: finsbury 时间: 2011-7-15 10:20
光缆一般不需要做防雷吧
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |