标题: 求多模光纤中心机房做法 [打印本页]

作者: weiliang110    时间: 2009-7-26 10:50
标题: 求多模光纤中心机房做法
<p>小弟刚刚入行,对于高端的机房的光网络的做法不是非常的在行。请多多帮忙。现在有一个项目,进入中心机房的共50根多模光缆。每根光缆6芯。一般都用怎么样的机柜。机柜的配置是怎么样的。怎么走线。谢谢。<a href="mailto:weiwei188520@163.com">weiwei188520@163.com</a></p>
作者: 落叶归根    时间: 2009-7-26 15:43
<p>上海地区可以联系我:本公司专业从事光纤行业十几年了。</p>
<p>光缆销售,光纤熔接,光纤FLUKE-DTX测试,光纤OTDR检测。一条龙服务。</p>
<p>联系电话:13166301790 陈先生 QQ:103004801</p>
作者: weiliang110    时间: 2009-7-26 18:25
我在深圳。我要是在上海的话就直接给你电话了
作者: 飞天明月    时间: 2009-7-26 18:58
<p>武汉地区可以联系我。</p>
<p>10年行业经验。</p>
作者: lanblzz    时间: 2009-7-27 21:56
<p>多好的啊</p>
作者: jlccsongwei    时间: 2009-7-28 08:57
<p>随便弄个2米的机柜就行啊,但是光纤的数量比较多,只能有个光纤柜,和设备柜了。</p>
作者: skbcall    时间: 2010-7-5 22:16
<p>真惨。4年了都没还接过这样的单子。路过学习了</p>
作者: wanglianhai    时间: 2010-7-13 15:32
上一个2000*1100*600的大柜,再安装24个接口的光纤法兰盒,1U高,挺不错的,50根*6=300/24=15个就够了,再安装设备就可了。我用过IBM的光纤法兰盒。你可以问一下!!
作者: jd3722560    时间: 2010-7-15 10:45
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_9" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>有没有考虑用塑料光纤呢</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>实现“光纤到桌面”</p></div></td></tr></tbody></table><br/>