千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
超5类布线超过100米如何处理
[打印本页]
作者:
fsgm008
时间:
2009-7-25 09:43
标题:
超5类布线超过100米如何处理
<p>在一个综合布线中,有几栋大楼的长度都在80-90米,原设计每层只有一个楼层配线间。最远的那些网线肯定超100米的(机房预留长度+工作区跳线)。造成不合规定。</p>
<p> </p>
<p>一般情况如何处理??</p>
作者:
moveeye
时间:
2009-7-25 10:08
加交换机是最直接也是是有效的办法,有些质量好的网线可跑百二十米,但稳定性有问题,既已超过了核定长度,你有了变更及改变的依据,直接办手续增加就行了
作者:
yin88526261
时间:
2009-7-25 10:50
<p>加交换机被</p>
作者:
wiwl0909
时间:
2009-7-25 11:06
<p>学习</p>
作者:
thomasmao
时间:
2009-7-25 11:13
一般情况下我们的5类线布线时最好不要超过90m左右,如果超过的话最好考虑再设置个弱电间配线架.你可以与业主商量一下在差不多90m的地方再设个弱电间
作者:
sxtyyugang
时间:
2009-7-25 14:43
<p>我觉的超过90米的你最好是做楼层交换</p>
作者:
jielting
时间:
2009-7-25 19:57
<p>加个中继器···?</p>
作者:
路过的人
时间:
2009-7-27 23:09
一般就控制在80M多点啊,超过了就用楼层交换!
作者:
cgb988
时间:
2009-7-28 01:22
赞成楼上说的加楼层交换机!
作者:
lqpxdf
时间:
2009-7-28 08:06
加交换机最好,维护起来也方便。
作者:
wyh1228
时间:
2009-7-28 21:56
如果超过的点数多,就按楼上说地加楼层交换机,一根线就在线那头加个小交换机,前提是线质量要好,我这们做过130米地,速度还是比较稳定地
作者:
荒原一点绿
时间:
2009-7-29 08:11
学习中,楼层交换机是一个好办法
作者:
bbgz
时间:
2009-7-29 08:45
一般情况下都只能加交换机了
作者:
xiahaifeng2008
时间:
2009-7-29 09:04
<p>加
交换机</p>
作者:
打不死的心态
时间:
2009-7-29 09:12
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p>加交换机? 学习了!!</p></blockquote>
作者:
三班小飞
时间:
2009-7-29 09:12
<p>学习中</p>
作者:
天诚电脑
时间:
2009-7-29 09:17
楼层交换机
作者:
qiuzhanqing
时间:
2009-7-29 09:29
如果超过的话最好考虑再设置个弱电间配线架.你可以与业主商量一下在差不多90m的地方再设个弱电间,QQ:850971356
作者:
simeng
时间:
2009-7-29 09:57
<p>看用什么线了,还有你算精确点,看能超过多少? 要是110左右的,我做过的很稳定的, 并且用大包测试过, 没有出现丢包现象!</p>
<p> </p>
作者:
turbohui
时间:
2009-7-29 10:02
<p>加交换,再跳一次</p>
作者:
wxpwang555
时间:
2009-7-29 14:31
加放大器
作者:
dnew
时间:
2009-7-29 14:59
<p>改有光纤是最好的办法.</p>
作者:
mhtpanasonic
时间:
2009-7-29 15:07
如果点位比较多的话 同意楼上的办法 改用光纤是最好的
作者:
sunjl
时间:
2009-7-29 15:10
<p>同意加交换机,我们就是这么做的</p>
作者:
fsgm008
时间:
2009-7-30 10:18
<div class="quote"><b>以下是引用<i>simeng</i>在2009-7-29 9:57:00的发言:</b><br/>
<p>看用什么线了,还有你算精确点,看能超过多少? 要是110左右的,我做过的很稳定的, 并且用大包测试过, 没有出现丢包现象!</p>
<p> </p></div>
<p>110米?冒险了点吧,新装是行的,用旧了可能有问题吧?</p>
<p>看来大家都建议加交换机。</p>
<p>谢谢!!</p>
作者:
hzq8109
时间:
2009-7-30 10:35
不要冒太大的风险,在九十米之内加个交换机吧.
作者:
pengleon88
时间:
2009-7-30 10:36
我以前工程中就是加交换了,简单,实用
作者:
九月在线
时间:
2009-7-30 11:13
<p>交换机最好用</p>
作者:
waah
时间:
2009-7-31 11:50
学习中 目前还是小白 提不出自己的观点
作者:
chinahema
时间:
2009-7-31 14:03
<p>用那个设备可以跑305米,10M速率,前提网线要好</p>
作者:
tough2008
时间:
2009-8-1 15:45
<p>交换机最简单,</p>
作者:
showyale
时间:
2009-8-5 11:21
我也顺路学习了,谢谢
作者:
lee4206
时间:
2009-8-6 11:14
<p>加交换机最简单</p>
<p> </p>
作者:
lovewate
时间:
2009-8-7 09:56
<p>同意楼主,加交换</p>
作者:
jy190087
时间:
2009-8-7 10:58
最简单的方法,用光纤嘛!
作者:
sebbo123
时间:
2009-8-7 11:24
加交换机撒!!!!
作者:
qq18354120
时间:
2009-8-7 18:44
<p>120米 基本上没大问题,TCL 的线 跑150都可以。</p>
<p> </p>
<p> 要是多的话,就加楼层交换机,个别的话, 不用管了,可以直接用。</p>
作者:
hhyyj
时间:
2009-8-8 00:22
<p>交换出来走个百一二十米,应该是没有问题的吧?</p>
作者:
北方的饿狼
时间:
2009-8-8 07:06
学习
作者:
wangzhaoyang121
时间:
2009-8-10 10:45
以上观点同意。超的不多的话,可用6类的双绞线,或者直接用光纤。
作者:
jiawen
时间:
2009-8-10 17:50
<p>学习了!</p>
作者:
haorankeji
时间:
2009-8-11 00:03
<p>加一个二层交换</p>
作者:
s00xian
时间:
2009-8-11 10:32
<div id="textstyle_13" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学习了 </div>
作者:
greatcrow
时间:
2009-8-13 09:08
<p>价交换机啊</p>
<p> </p>
作者:
szavpmin
时间:
2009-8-13 15:14
<p> AVP超五类环保工程网线,使用距离180-200米, 我们已经用了款网上布了很多工程, 性能也很稳定, </p>
<p>大型的工程就还是要在90米内的布线,这样FLUKE才能验收合格</p>
<p>小型工程,不需要验收的, 布线150-180都没问题 </p>
<p>电话:13723768540 QQ: 906081763</p>
作者:
qinxinoa
时间:
2009-8-13 15:25
加个几十块钱的交换机
作者:
riihaizhu
时间:
2009-8-13 16:09
<p>要看五类线的质量,质量好。120米没问题。质量差点的用交换机哇</p>
作者:
kinfor
时间:
2009-8-13 16:27
<p>保守做法加楼层交换机</p>
<p>不过用好点的线还是能跑到100M以上的,不过不敢保证工程质量,110M仪器测试通过</p>
作者:
xiaolin3
时间:
2009-8-31 15:03
顶一个
作者:
风雨星城
时间:
2009-8-31 15:26
大家都说加楼层交换机 应该是个办法
作者:
风雨星城
时间:
2009-8-31 15:36
不过就没有支持加中继器的吗 这个是可以的
作者:
sunzjh
时间:
2009-8-31 16:34
作者:
mkdiadora
时间:
2009-9-1 15:00
好一点的线大概能用120米左右!
作者:
sanfly
时间:
2009-9-1 15:58
只能加交换机了。
作者:
sxzz
时间:
2009-9-1 17:42
<p>把配线间设在大楼中间 要么中间加交换机</p>
<p> </p>
作者:
yuanandd
时间:
2009-9-1 19:28
加交换机。。。
作者:
sunjiabin106
时间:
2009-9-1 20:14
作者:
wang2009001
时间:
2009-9-1 21:23
楼层交换吧
作者:
潜龙出海
时间:
2009-9-1 21:32
做综合布线一定要按标准来做,综合布线有很多的标准 ,一般的,水平永久链路最长不能超过90米,信道不能超过100米,如果水平子系统中有超过90米的点,最好的做法是在其处设置一个TP转接点,如果经济允许的话可以拉一根光纤至TP点,这样可以保证链路畅通。
作者:
ezfeng
时间:
2009-9-1 23:17
<p>我用迅道的线走过二百多米,基本没出过问题,但是个别的点,要是多了我也不敢这么做,万一出问题就傻了。</p>
<p> </p>
作者:
九月在线
时间:
2009-9-1 23:22
加交换机是最简单也是最省钱的招数
作者:
zhanxingang
时间:
2009-9-2 17:53
学习中,楼层交换机是一个好办法
作者:
xubf1202
时间:
2009-9-3 09:26
好问题,学习中。。。
作者:
tassel
时间:
2009-9-3 09:41
<p>一般使用交换机,都是楼跟楼之间的通讯了</p>
作者:
zaixianxm
时间:
2009-9-3 09:45
刚看到了个网络延伸器,可以解决你的问题,关键是节省资金
作者:
yanl1981
时间:
2009-9-3 16:26
<p>刚好我也遇到了这样的问题,我是在中间加了个交换机,效果还是不错~的~~~</p>
作者:
ariel86659
时间:
2009-9-4 12:11
观望学习了
作者:
吴海林
时间:
2009-9-4 12:29
同意楼上的
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2