标题: 有没有同时触发两个探头才报警的主机? [打印本页]
作者: k0771 时间: 2009-7-24 11:50
标题: 有没有同时触发两个探头才报警的主机?
现在用的产品只要触发一个探头就会报警,这样很容易产生误报,有没有同时触发两个探头才会报警的?
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2009-7-24 13:46
楼主想法很不错。为了解决探头误报问题,具有这种功能的主机多年前就有了,只是在实际施工过程中,大家为了节省成本有时没有使用这项功能。
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2009-7-24 13:51
其实,除上述方法外,还有一种防误报的有效方法,就是把防区设置为在单位时间内连续触发N次后主机才报警。
作者: saj110 时间: 2009-7-24 14:54
这个想法不错,可以实现,就是一个防区装两个探头就可以,并联起来
但一个防区装两个探头成本增加了不少啊,倒不如用质量好一点的探头,免去安装麻烦
作者: leetoby 时间: 2009-7-24 15:01
4楼的这种做法似乎不太安全。
[此贴子已经被作者于2009-7-24 15:01:51编辑过]
作者: 淡蓝的忧郁 时间: 2009-7-24 20:14
其实没有必要,选用好的探测器即可起到降低误报的效果。没有必要将一件简单的事情做复杂了。
作者: 东达科技 时间: 2009-7-24 22:09
可以利用主机的智能防区来解决这个问题,枫叶728在这方面还是比较好使。
作者: sos8310 时间: 2009-7-24 22:11
i不实际
作者: szaiyuan 时间: 2009-7-25 10:19
有的,我们家的主机就有这样的功能!要在短时间内触发两个探头才会报警的,有需要帮忙可以联系我!
作者: RK 时间: 2009-7-25 10:51
用好探测器就不怕误报了
作者: glasses008 时间: 2009-7-25 23:51