标题: VISTA120 IP2000模块联网问题 [打印本页]

作者: hbf8384    时间: 2009-7-22 09:25
标题: VISTA120 IP2000模块联网问题

请教前辈们:

IP2000是不是一定要与电脑直联,还是可以通过交换机?

IP2000支持10M网络,可以自适应10/100M全双工网络么?

IP2000的IP地址如何设置,听说要用一个专用程序.哪有下载么?

谢谢


作者: yishaohua0720    时间: 2009-7-22 11:40

我也想知道,等高手


作者: blue169    时间: 2009-7-22 12:04

IP2000是不是一定要与电脑直联,还是可以通过交换机?

可直联,也可用交换机

 

IP2000支持10M网络,可以自适应10/100M全双工网络么?

肯定是自适应的全双工网络

 

IP2000的IP地址如何设置,听说要用一个专用程序.哪有下载么?

IP地址不用你设的,出厂有一个固定的IP的地址,只要相应的软件上设置就能连上了。


作者: cydj    时间: 2009-7-22 14:54
IP2000直连电脑网线制作一头为568A另一头为568B,通过交换机连接为两头568B.
作者: hbf8384    时间: 2009-7-22 17:27

谢谢169

 

我通过其它方式也了解了一些

1,2点是完全对的.

3点:出厂时有固定的IP的地址,但也可以更改,要找代理商要一个小软件就可以了.要求在同一LAN,并LAN中只有一个IP2000.这样这个软件就能搜索到这个设备,并更改IP,掩码等..

 


作者: blue169    时间: 2009-7-22 20:53

你什么时候找到那个小软件,也发给我吧,blue169@163.com


作者: s8856655    时间: 2009-7-22 22:15

IP2000是不是一定要与电脑直联,还是可以通过交换机?

答:都可以!

 

IP2000支持10M网络,可以自适应10/100M全双工网络么?

答:10/100/1000均可,两头586B可以直连

 

IP2000的IP地址如何设置,听说要用一个专用程序.哪有下载么?

答:不用更改。非要改的话必须要小软件了

 

 

[此贴子已经被作者于2009-7-22 22:15:48编辑过]

作者: dengyulong    时间: 2009-7-31 13:25
学习