系统要求:
,控制中心能完成对中心城区、开发区的主要路段的路灯实现单灯控制并通过降电流的方式降功率节能,对次要路段的路灯及灯饰实现回路控制,实现电力电缆监控防盗报警,不管有电无电都可以监控,并具备异常报警功能。达到强化路灯全方位管理的目的。
考虑到城市持续发展及未来路灯方面的扩建,该系统建设的总体目标是:国内领先、功能齐全,同时又具有高度的可靠性、实用性和经济性的路灯节能监控及智能管理系统,并且该系统要求有很好的兼容性,并在若干年内始终处于国内领先水平。
系统主要技术指标
◆智能监控终端最大容量设计为2048个,可扩充
◆每站采样输入量
27路模拟量(可扩至30路)含电流电压传感器
8路开关量
◆每站控制输出量
8路开关量(可扩至16倍)用于控制全夜灯、半夜灯、景观灯、广告灯,可任意设定。
◆具有远程智能抄表接口
◆工作环境温度:-30℃~+60℃
◆数据采集精度:模拟量优于0 .5%,脉冲量优于0.7%
◆开关量差错率:低于10-7
◆系统供电:交流198V-260V/50Hz,未经允许不得改变供电参数
◆现场可实现参数显示和设置功能
◆系统备用电源:停电可工作24小时以上
◆节电降功率运行可预先编排控制
系统总体要求
◆通过该系统控制中心能对中心城区、开发区中主干道的任一盏次灯,次干道和乡村道路上的任意一个照明回路进行联网控制和运行状态检测,并具有状态显示、报警功能,以提高路灯亮灯率及系统的管理和维护能力;
◆可按用户要求,在保证满足道路照明要求的前提下,任意组合控制路灯的工作状态,真正实现按需照明;
◆要求该系统在不影响电器、光源寿命及保证恰到好处的照度的前提下,采用先进的节能方式运行以达到节能的目的;
◆要求该系统在切换降功率运行时不降低道路照明亮度;
◆要求该系统对电力系统无污染,并具有极强的抗干扰能力:
◆要求该系统故障时不影响道路照明;
◆要求路灯监控节能工程实施时,不另敷线缆,不破坏道路,不影响市容,尽少地改动原设备;
◆要求视频监控系统不仅要适应在当前条件下正常运行,同时要满足城市不断发展后的情况下也可正常运行,满足管理需求;
◆要求该系统必须具有防雷保护措施:
◆要求该系统能集中控制亮化工程;
◆投标方所采用的技术应无知识产权争议。
◆系统需具有电缆防盗功能。
电缆防盗报警:当发生电缆被盗情况,通过现有电缆传输信号。监控子站采集报警信号,同时以主动报警的形式发送给中央控制室,中央控制室则以声光报警、短信报警等形式提醒工作人员。
系统需实现的主要功能
◆控制与节能同步
系统可按要求对安装有节能控制柜的道路路灯设备进行节能控制。在保证道路照明安全性要求的前提下,通过对路灯照度的按时、按需照明调光控制,达到降功率节能运行的目的。
◆多选择控制方案
可对市区、开发区内路灯及城市楼宇亮化工程点无条件进行遥控开关灯、控制路灯降功率:或根据地球自转和公转规律及照度自动遥控开关灯;可以分组按回路进行控制,遥讯设备状态。
◆半夜灯管理
对线控段路灯,按不同时间段可实现规律性的1/3、2/3、3/3管理。
◆多选择节能方案
根据系统设置自动或人工控制进入节能运行状态,可以在控制中心远程进行节能设置。
◆自动巡测、手动巡测和选测
控制中心能按设定的时间周期(可以根据开/关前后任意选取不同的周期)自动进行定时巡测。操作者也可随时手动巡测和选测各监控终端的运行及节能情况。
◆报警处理
当监控终端主动报警时,调度端微机自动用语音报出故障的有关参数。报警内容包括:白天亮灯、晚上熄灯、配电箱门不正常打开、电压电流越限、供电线路停电、电气回路端口断线、电缆被盗等信息。
◆自动计算亮灯率
能根据电压、电流等参数的变化自动进行亮灯率估算。
◆储存查询打印功能
可以对择监控终端任意定时数据和年、月、日统计数据进行储存查询,显示的数据均可打印。可以对任意天的实际开关灯时间、当时的照度值和日出日落时间等记录进行查询。可以对历史故障进行查询和打印。
◆安全管理采用先进的扩频电力线载波技术,不采用普通电力载波技术。
◆所采用的节电方法应对路灯使用寿命无不利影响(要求提供第三方公开说明材料)。尤其不能造成路灯熄灭而无法再启动,人为造成节电后路灯亮灯率降低。
通信系统要求
采用GPRS无线通信方式。节能控制系统通过485接口与路灯控制箱共用GPRS网络信道传输,视频监控系统采用光纤传输的方式。
供电环境与线路改造要求
对城区、开发区供电环境进行改造,实现全部可以实行1/3、2/3以及分类控制,提高系统节能效率。
节能控制柜主要技术要求
对不同容量设计不同的补偿,降低无功功率。
输出电压:可现场或远程设定190V-220V。
不改变电压波形,不影响线路的功率因数
自动监测电网电压,自动切换档位调节输出电压至设定值稳压精度优于3%
节电率:20%以上
输入电压:三相190V~270V,50Hz
输出电压:190V~220V,50 Hz
调节方式:每相独立调节,要平稳、连续、自动带负载调节
保护功能:自动安全旁路系统,并具有短路、过电流等保护功能,出现异常自动切换到旁路状态,不能影响路灯的正常照明。
功率因素: 节能前后功率因素变化不超过5%
使用环境温度: 一30℃~+60℃
外壳防护等级:不低于IP43
最大允许温升:70℃
通讯距离:与网络覆盖率相同
设备使用寿命大于15年
执行标准: GBl7625.1—2003《电磁兼容限值谐波电流发射限值》
系统在操作安全上需采用严格措施,控制中心实施多级操作口令和自动密码保护,特别在白天需要开灯时要发双重指令,并要求对所操作命令自动记录操作月志。
◆地图界面
系统软件操作界面为地图界面,地图可以平移、缩放,监控终端在地图上可以搬移,并可在地图的路面上以各种颜色来表示路灯单灯运行及节能状态(如:白色表示该路段未受控制,灰色表示关灯,黄色表示开灯,红色表示报警,绿色表示降功率运行等),便整个路灯系统的运行在地图上一目了然。
◆路灯终端设备自主开关灯及节能控制功能
路灯智能终端设备具有独立运行功能,监控中心或者通信系统出现故障时,终端设备能够按照预定时间自主开/关灯,并按预制方案自动进入降功率节能运行状态。
◆系统具备“五遥”,即遥控、遥测、遥信、遥调、遥视
◆先进的GIS及数据库管理技术
对市区、开发区内所有的路灯箱站资料、电缆所有情况资料、路灯情况资料进行多媒体管理,地理信息系统(GlS)以MAPINF0为平台,以市电子地图为地理背景,实现路灯监控节能、地理信息和生产管理有机结合。
◆通讯方式
系统具体采用扩频电力载波、无线通讯相结合的通讯方式。
◆短信报警
系统有故障时可自动按预定顺序向管理人员的手机发送短消息报警。
◆系统可分批扩容
◆节电设备应具有与路灯监控终端设备联网控制的接口(Rs232/485),可通过联网控制实现路灯分时降功率控制。
◆在不与控制中心联网运行时,仍可人为设置每日、每周、每月节电运行时问。
◆要求路灯开关箱至路灯间控制信号的传输不应另敷线缆,仅需在路灯变电箱增加节能控制装置。控制信号通过路灯电缆传输,采值
GBl7743 1999 《电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》
GB7251.1997《低压电器开关设备和控制设备》
GB4942.2 1993《低压电器外壳防护等级》
其他:1)、节电运行时不应影响电器正常寿命,不应造成路灯熄灭而无法启动;
2)、所采用的技术应无知识产权争议;
电缆防盗系统
要求利用现有的路灯电缆和系统配合可实现无线远程报警及监控作用。系统防盗配置可满足各类复杂路段使用,主机到终端的有效距离不大于2000米,确保防盗监视效果最佳。如超过2000米,配置通信中继器。现场设有警灯、警号报警。该系统应与原有终端兼容。
报警方式为:
1、发送短信;
2、拨打报警电话;
3、现场报警;
4、向监控中心报警。
联系方式可发我邮箱ngfjh@126.com
哈哈哈!朋友,你的要求够详细的,大致可算是系统方案了。可是,你所要求的我理解不是一个纯粹的灯光照明控制系统,这里面需要集成一些其他的系统在一起。就可以实现你的要求了。
我是做智能照明控制系统(ABB i-bus EIB)的,如果需要可以聊聊QQ:290646307
呵呵有难啊,
◆通讯方式
系统具体采用扩频电力载波、无线通讯相结合的通讯方式。
◆短信报警
系统有故障时可自动按预定顺序向管理人员的手机发送短消息报警。
◆系统可分批扩容
◆节电设备应具有与路灯监控终端设备联网控制的接口(Rs232/485),可通过联网控制实现路灯分时降功率控制。
我们的客户中有做节电器的,系统已经做到与节电柜兼容了。
我已经发了邮件了。也可以加我QQ 37479723