千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教:用于窗口的探测器 [打印本页]

作者: fsgm008    时间: 2009-7-18 12:07
标题: 请教:用于窗口的探测器

在一条走廊中,有多个普通的铝合金窗。

要求在布防后,人员在走廊走动经过窗口时也不会触发报警。

初步想用普通的窗磁,但因天气热时打开窗户的情况下又不能布防。用红外对射吧,每对用于只有一个窗户的距离,无必要!而且窗口有10个左右。

 

还有更好的办法吗?谢谢!!

[此贴子已经被作者于2009-7-18 12:08:24编辑过]

作者: fby    时间: 2009-7-18 23:19
用幕帘探测器啦
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2009-7-19 12:46

还是使用窗磁比较好,使用具有“在家布防”功能的主机就行了


作者: 草木木    时间: 2009-7-19 21:23
窗磁
作者: cydj    时间: 2009-7-19 21:36
使用方向性幕帘,安装选位在窗框顶上(博士.枫叶.福科斯.顶峰等都有)
作者: zj1478    时间: 2009-7-19 21:56

如果是直线走廊,并且是推窗时,用红外栅栏是最好不过的了。否则用单向幕帘是最好的


作者: fsgm008    时间: 2009-7-20 11:35

用幕帘的话,它的探测范围是有角度的,会超出窗户的厚度,紧贴近窗户内外的地方会误报吧!

用对射的话,窗户只有1米多宽,对射好像有最少距离限制的吧?这能用吗?


作者: lanyork    时间: 2009-7-20 11:46
选小型的带方向型的红外幕帘。。
作者: zhzxy    时间: 2009-7-20 14:29
 幕帘或红外栅栏比较合适
作者: gzaleph    时间: 2009-7-20 16:05
以下是引用fsgm008在2009-7-18 12:07:00的发言:

如果这十个窗在一个平面上的话,一对光栅搞定。加我QQ详谈!


作者: 比芮科技    时间: 2009-7-20 16:48
用光栅比较好,如果外面不方便安装,就安装在里面,呵呵
作者: fsgm008    时间: 2009-7-21 09:22

这些窗户在室内是被5-6个办公室隔开的,就是说每个办公室大约2个窗户,在外面看是一个平面来的。

但是窗户外有空调室外机、管道呀等等,在室外就装不了对射!!


作者: jiarenzhan    时间: 2009-7-21 15:40
最佳选择:无线红外光栅,美观大方实用
作者: sos8310    时间: 2009-7-21 22:16
还是窗磁好,平宜
作者: RK    时间: 2009-7-22 15:01
方向幕帘探测器 红外光栅 窗磁 楼主的考虑是多余的。 (1)、窗磁:因为天气热开窗肯定就是有人在。有人在,就不用布防,如果在有人的时候也要求布防,那就没有好选择的了防盗设备了。窗磁为首推产品。价格便宜,稳定。基本无误报。 (2)、红外光栅适:适合安装在窗户外围。考虑到现实情况中,门窗在走廊这侧,每个窗户装一对光栅的设计不够理想,成本太大,安装也麻烦,还不美观。红外光栅一般装在无人出入的那面墙壁窗户附近。 (3)、红外幕帘探测器:在有人在的情况下,不能处于布防状态,会人为触发报警。美观,需要选择性能稳定的好产品。
[此贴子已经被作者于2009-7-22 15:03:59编辑过]

作者: itpako1    时间: 2009-7-22 16:34

用红外光栅可以啊!我们的光栅窗户上用了好多的!如果有需要的话可以找我谈谈!

 

广州柏杰电子  红外电子光栅  庭院灯式红外电子墙厂家   蓝小姐   

QQ:871790566  134303111491  www.itpako.net

[此贴子已经被作者于2009-7-22 16:34:53编辑过]

作者: sajt123    时间: 2009-7-22 16:52

联系我吧,给你一个实用的方案,QQ:519232526


作者: hancheng2010    时间: 2009-7-23 09:03
用幕帘式探测器或窗磁比较合适
作者: ws710410    时间: 2009-7-23 09:30
最佳选择:用幕帘式探测器
作者: saj110    时间: 2009-7-23 09:30

   如果楼主是在有人的情况下也要布防,选用窗磁是最合适的,实惠,方便。天气热,里面已经安装了空调,没有必要时不用开窗。

   不行的话养两条狗在那里...哈哈


作者: songfuxu    时间: 2009-7-23 09:33
其实远距离的红外栅栏一对就完全可以实现。最远防范距离做到一百米没有什么问题吧。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2