千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 视频线走强电井可以吗 [打印本页]

作者: kouchengzhu    时间: 2009-7-18 10:49
标题: 视频线走强电井可以吗

现在的施工环境是:医院新住院楼没有弱电井,只有强电井,监控线只能强电井,里面是井里都是铠装的粗电源线,各层桥架里也有电线。

请问各位大侠,这样的环境监控线和他们在一起走有问题吗???

跪求!!!


作者: kouchengzhu    时间: 2009-7-18 11:04
那位哥哥指点一下

作者: raysonluo    时间: 2009-7-18 11:41
怕的话,直接光纤过去~医院有的是钱~~
作者: 一团棉花    时间: 2009-7-18 11:56
一开始可能没有问题,时间长了,肯定会有问题的,如果你不怕以后麻烦的话,也没关系,向楼上说的,用光纤,呵呵,是一种解决办法
作者: 门禁工程    时间: 2009-7-18 12:13
光纤
作者: cqjonson    时间: 2009-7-18 13:34
直接用光钎,保证效果,而且以后维护会少很多。。
作者: fosse    时间: 2009-7-18 16:42
最好单独走
作者: holly311    时间: 2009-7-20 10:59
我觉得还是单独走好,我所在的也是医院,是单独走的。当然也可以说服医院走光纤~~那点钱对医院来说就是毛毛雨。
作者: 国产零零发    时间: 2009-7-20 11:29
学习了。。。。。。。。。
作者: szperfectkeji    时间: 2009-7-20 11:46

    也可以用共缆,走射频信号,利用有线电视原理,射频传出、高频、定频传输、避免视频强电及高压干扰、实现一线多点,一方发射、多方接收,广泛应用到弱电布线及广电多媒体播放管理,

 

 

 

远程监控、共缆一线通、楼显、抗干扰系列

深圳普飞——叶珍

TEL:0755-23938448
        13510695347
Q Q:939497516
公司网站:http://www.szperfect.com/
普飞阿里诚信店:http://www.szperfect168.cn

普飞百度空间:http://hi.baidu.com/szperfectww

普飞慧聪金牌商铺:http://shop35293403.taobao.com/


作者: 皮皮鸟    时间: 2009-7-20 11:51
走光纤其实也不顶事,很多设备你要安装在强电井,以后维护及维修比较麻烦,另外跟强电间的界面肯定是划分不清楚了!以后麻烦会很多!
作者: fanysh    时间: 2009-7-20 12:04
从长远来看,走在一起确实非常麻烦,先不说效果怎么样,有没有干扰什么的。分不清楚彼此,怎么维护?或者强电进行维护检修时,有可能对弱电线路造成的损坏,怎么处理?
[此贴子已经被作者于2009-7-20 12:06:01编辑过]

作者: babyface2009    时间: 2009-7-20 12:52

铠装电缆没什么关系


作者: lh8962    时间: 2009-7-20 13:17

没问题大多

监控不怕强电

不过为了安全你可以先扯一条最长的试一下

 


作者: ljguo345    时间: 2009-7-20 13:22
这样肯定是不行的嘛。强电和弱电要分开的。
作者: 安防小助手    时间: 2009-7-20 14:50

支持楼上说的,强电和弱电要分开的。

以免影起监控线号干扰!!!!!!


作者: 恋小夜    时间: 2009-7-20 17:04

强电和弱电肯定要分开的

走光纤是首选


作者: wfsaafzjj    时间: 2009-7-20 17:09
强电井一定会有桥架专门走弱电的,可以从这个桥架走线,尽量避免近距离接触强电。
作者: babyface2009    时间: 2009-7-20 17:57

LZ都讲了:强电用的是铠装的电缆,放在一起有什么关系?难道还怕老鼠把铠装电缆都咬破吗?

再者讲:只要线缆的外皮没有明显的破损,就不会有干扰了!

虽说强电和弱电线路放在一起是不符合标准的,但是如果线缆的外皮没有上面讲到的破损问题,一般不会有干扰的

[此贴子已经被作者于2009-7-20 17:59:20编辑过]

作者: yjs103    时间: 2009-7-20 23:41

最好单独走,干扰肯定会有。

要是出现干扰那你可就麻烦了

要是有条件的话用光缆传输吧!


作者: 九月在线    时间: 2009-7-29 10:01
以下是引用babyface2009在2009-7-20 17:57:00的发言:

LZ都讲了:强电用的是铠装的电缆,放在一起有什么关系?难道还怕老鼠把铠装电缆都咬破吗?

再者讲:只要线缆的外皮没有明显的破损,就不会有干扰了!

虽说强电和弱电线路放在一起是不符合标准的,但是如果线缆的外皮没有上面讲到的破损问题,一般不会有干扰的

[此贴子已经被作者于2009-7-20 17:59:20编辑过]

如果是380的咋办?


作者: 骑着企鹅过马路    时间: 2009-7-29 10:03
学习了
作者: 天马飞飞    时间: 2009-7-30 17:05
距离近关系不是很大,远的话最好分开走或者用光纤
作者: 两味人生    时间: 2009-7-30 17:19

为什么不考虑双绞线呢?光纤的话要是距离太短图像会不会有影响?


作者: houseak1    时间: 2009-7-30 17:43

走光纤是不错的选择,就看客户舍不舍得多出那么点钱。


作者: qianrong1983    时间: 2009-7-30 18:11

铠装的粗电源线 通俗地说,就是老鼠咬不进去的那种电缆,
屏蔽效果好的是超导、波导、同轴电缆的连续焊接波纹管、铜管、编织管,
那是铠装的高级阶段。
工业上的铠装是机床连接用的,是提高机械强度为主,对于屏蔽效果一般化啦,是一种用带料连续卷压变形后连续扣压的非密封防护方式。

 

所以你要搞清楚是哪种铠装的粗电源线 屏蔽效果如何。


作者: fh1109    时间: 2009-7-31 12:38

还是分开好.久了就有干扰

 


作者: ybaggio    时间: 2009-7-31 13:44
那就要做好屏蔽工作啊
作者: adam197788    时间: 2009-7-31 13:48
直接走危险呀
作者: wushi4057216    时间: 2009-7-31 14:59

最好不要走吧。。。现在没有问题。不代表以后没有问题。。。就像论坛里的好多高手说的那样,,小问题搞出来大故障。。。

结果什么都烧了。就都晚了。。


作者: lengxinyou    时间: 2009-7-31 16:52

能分开的话最好,如果医院有大功率用电器和大功率可控硅设备的话,

那干扰是非常厉害的,我是深有同感的啊!

分不开的话,

建议用光纤,楼上有人说了,

这点对医院来说不算什么,

但注意,一定要对客户讲清楚原因,

客户应该能接受光纤的。

 


作者: weileni    时间: 2009-8-1 18:29
问题太大,不过3-5年以后会有小问题
作者: duoduolhn    时间: 2009-8-1 19:16

应该分开


作者: 风行水上    时间: 2009-8-2 00:35
实际操作上没问题....
作者: lbawyp    时间: 2009-8-2 08:19
谁能保证在拉线的时候没顺坏
作者: 吴义宾    时间: 2009-8-2 08:53

还是用光纤吧

 


作者: wiwl0909    时间: 2009-8-3 08:39

学习,了


作者: qiao66    时间: 2009-8-3 09:00

运气好的话,可能没啥问题。《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》里面有距离要求,找来看看。


作者: johnnyfu    时间: 2009-8-3 09:29
验收通不过的。
作者: siglo    时间: 2009-8-3 10:31

学习了!


作者: sonicfly    时间: 2009-8-3 11:17
我们做过一个工厂,只有一个桥架。里面已经有强电的线了。甲方坚持走桥架。做完后效果还OK。就是不知道现在如何了。
作者: chenaiwy    时间: 2009-8-3 11:35
理论上肯定是要分开的,但实际情况往往偏离理论太远,如果线不是很多的话距离不是很长可以考虑穿铁管然后走桥架就没有什么问题了,还有线一定要用128边纯铜线
作者: qxpxy    时间: 2009-8-10 22:58
不好维护
作者: gabriel0319    时间: 2009-8-11 09:32

视频线还是要走弱电井的

 


作者: sleepingwalk    时间: 2009-8-11 10:12
理论上市又干扰的,最好做好屏蔽工作,隔30公分
作者: mengkai48532456    时间: 2009-8-11 10:37
学习了
作者: darkdream    时间: 2009-8-11 14:53

光纤应该是可以抗强电干扰的,建议用光纤。


作者: lei654321    时间: 2009-8-11 16:36

20楼的又道理


作者: zytan    时间: 2009-8-11 20:08

学习了

 


作者: 我是荒凉    时间: 2009-8-11 20:20
支持20楼的说法!其实很多东西理论和实践的效果都是差很多的。
作者: baggio4338    时间: 2009-8-11 23:57
顶一下,学习了

作者: 可乐栗饼    时间: 2009-8-12 09:17
扎捆后,分成两边走,或者外部加伸缩皮管以防万一
作者: whwanghu001    时间: 2009-9-1 20:14
学习中  赚积分

作者: xiahaifeng2008    时间: 2009-9-2 09:58

关键是你想走, 人家让你走吗 ?

 不可能的事情  这种事情   工程上  基本原则问题!!!!

  






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2