千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于fluke线缆测试
[打印本页]
作者:
minghufeilong
时间:
2009-7-14 12:14
标题:
关于fluke线缆测试
Fluke 只是一个测试仪器,但是内置N个标准,TIA系列、ISO系列、中国的、韩国的、日本的、IEEE系列的。。。。。。其中TIA标准最严格<br/>
TIA系列又分为好几个子系列,链路(Perm.Link)、通道(Channel)、跳线(Patch Cord)。。。其中链路(Perm.Link)最严格,跳线(patch cord)仅限于跳线测试。<br/>
在链路测试时,如果链路适配器没有校准也有可能造成失败。通道测试中如果测试跳线性能不好也有可能造成会失败。fluke本身如果很长时间没有校准也会失败。<br/>国内一些插接件生产厂商对于模块、配线架要求不高(甚至只要接线图测试通过即可),施工队野蛮施工(弯曲半径过小、拉力过大、线缆打结等),很容易造成测试失败。<br/>配合fluke的“HDTDX”(分析串扰)和“HDTDR”(分析回波)就可以查看故障所在位置(类似于OTDR)。<br/>至于测试不通过还能正常上网的现象很正常,原因1:IEEE的标准低与TIA标准,常见百兆网只使用4根线,不法分子对这4根线特殊优化。原因 2,网络资源利用率有限,很少能全速运转(在任务管理器中查看本地连接的网络应用查看达到百分之几了)。<br/>
作者:
minghufeilong
时间:
2009-7-14 13:49
自己的帖子自己顶
作者:
wyh1228
时间:
2009-7-18 22:59
我还帮你顶一下
作者:
网络耕耘者
时间:
2009-8-13 11:31
顶你的人少是因为太专业,我代表行业内所有的主流对你进行大力表彰!!!曲高合寡啊,不要泄气,同行们终究会认可你的。
作者:
周游
时间:
2009-8-30 19:12
<p>学习</p>
<p> </p>
作者:
风雨星城
时间:
2009-8-31 10:10
学习中
作者:
qiuzhanqing
时间:
2009-8-31 10:41
你好!我是专业FLUKE测试的,有需要找我,QQ:157611719 手机:13585927358
作者:
CAD2009
时间:
2009-9-12 20:11
介绍全面,顶一下,有一次我在进行通道测试的时候,怎么也通不过,后来仔细检查发现都是质量差的跳线造成的.
作者:
tuzhua
时间:
2009-9-15 15:22
<p>串扰几乎不用分析 肯定是模块出的问题,而且一端出问题,2头测试都不行,重打模块吧</p>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2