标题: 视频线内带电?还是交流的!

这次3月份做了个工程,是采用分布式供电的,做的时候工人说被视频线电了,我没当一回事

结果开通第二天,烧了3个变压器。

换了后第二天又烧了2个变压器。

经过很多测量,发现视频线里面带有38v左右的交流电,而且电流不小,手摸墙,再碰视频线,会被触得挺厉害。测量无论是屏蔽网还是内芯,与地面都有电差。

一开始以为是线路破了,从电源线中间部分剪开,测量视频线,经过无数次测量后惊奇发现处在断开点电源线之后的部分的视频线里面也带电。而且是所有的视频线都带电,再怎么磨损了,破皮了,也不能全都带电哇。

猜测是录像机带电,把录像机上BNC头全部断开,并且所有BNC头都分离,互相不接触。

再测量,仍旧都带电。

拔掉机房内的220v电源线,视频线内没电了。

 

这样想,如果是破皮了,不可能全部都带电啊,如果是墙体上有电,那也不可能拔掉机房内220v会影响。

 

仔细想想,这次做的工程,强弱电没有分离,视频线和电源线(RVV2*1.5)是在同一根管子里面走的,但是以前也这样做过,没问题啊。

 

上网问了下电力工程师,说,220v是有波动的,视频线和屏蔽层之间的空间正好形成电容,电感效应,于是视频线会带电。

可是怎么解决呢?

我把电源线和视频线分离到15cm以上的距离,但是还是有电,还是在30多v交流,但是电流感觉小了,电人不厉害了。

 

最后实在没办法,想不出怎么解决了,于是把所有的摄像机端的BNC头,绑在摄像机支架上,就算没有电差了,然后主机端在把录像机接地。

 

好吧,变压器3个月没有烧了。

 

如果我的教训是对的,那么大家共勉。

 

如果有明确的解决方法,请不吝赐教。


作者: zhisong1977    时间: 2009-7-13 13:36
机房一端你做的是采集卡,还是硬盘录像机,你描述不清楚
作者: xiaobao31888    时间: 2009-7-13 14:20

没见过

曾经遇到过视频带220V的

中间电源和视频被车扎断烧焦了 220V回流到监控主机烧了几个视频通道


作者: enseng    时间: 2009-7-13 22:03

曾经把机房内所有的BNC接口都从录像机上断开。

有提过吧。

所以什么类型的录像机并不重要

 

是海康的8016sh-s


作者: blue169    时间: 2009-7-13 22:08

加机房上加交流稳压器,BNC头接支架外壳,这种事我也遇过。。。


作者: 吴义宾    时间: 2009-7-13 22:14

第一次听说  学习了


作者: 菜鸟88    时间: 2009-7-14 00:51

我也最近碰到过了。

是PC式主机。。。

只要不小心。碰到BNC头。就要被电死,,没试过。不过感觉那电应该有100V以上。。

现在都不知道要怎么解决。。。

 


作者: 荣大    时间: 2009-7-14 01:26

谢谢分享。

 

遇到的情况也差不多,跟楼主一样的解决方法


作者: youy80    时间: 2009-7-14 07:32
谢谢分享,正好有几个地方也是同样的情况。但不严重,找不出原因,等去试试
作者: fangbo1025    时间: 2009-7-14 14:09
见过   没楼主这种情况严重 
作者: zhuguimo    时间: 2009-7-14 14:39
第一次听说
作者: jiankang168168    时间: 2009-7-14 15:11

上面的文章写的很真很实在,分析的很好。

 

PC式和嵌入式的主机都会有感应电,最好把外壳螺丝松一颗接根线接地,能接到水管上更好。

还有上面提到视频线和电源线走到一起,相互形成电磁电感效应不容忽视的。


作者: handsomelee    时间: 2009-7-14 23:45

有些工控机主板自身漏电,感觉主要是机器要接地


作者: enbi    时间: 2009-7-14 23:52
那么严重啊
作者: houseak1    时间: 2009-7-15 00:35

做了这么多,没遇到过LZ这个问题。学习下先


作者: 号天行者    时间: 2009-7-15 10:28
学习了!顶
作者: dongqing05    时间: 2009-7-15 10:52
楼主挺能整的。不错不错。
作者: comcom123    时间: 2009-7-15 11:33
要做的小项目跟这样的布线差不多.如果我把电源线跟视频线分成两条PVC管走的话可以吗?
作者: jackjaa    时间: 2009-7-15 11:46
楼上说的没用,要真是感应电,PVC管不屏蔽,LZ分开15cm都没用,何况分2根管子。
作者: enseng    时间: 2009-7-15 11:48
以下是引用comcom123在2009-7-15 11:33:00的发言:
要做的小项目跟这样的布线差不多.如果我把电源线跟视频线分成两条PVC管走的话可以吗?

大多数情况来说是可以的,没问题的,但是最好还是用RVVP的线


作者: enseng    时间: 2009-7-15 11:49
以下是引用houseak1在2009-7-15 0:35:00的发言:

做了这么多,没遇到过LZ这个问题。学习下先

你去量一下看看吧。


作者: enseng    时间: 2009-7-15 11:50
以下是引用handsomelee在2009-7-14 23:45:00的发言:

有些工控机主板自身漏电,感觉主要是机器要接地

当时测试的时候,有过断开所有的BNC接口,与主机并不连接,但是还是有电。


作者: mashengguier    时间: 2009-7-15 11:51
看看
作者: qiuliqiuli    时间: 2009-7-15 11:54
碰到过这种情况,一般是录像机没接地
作者: pconeline    时间: 2009-7-15 18:33
就是接地没做好。
作者: liyong200802    时间: 2009-7-15 18:58
接地.做接地了就没有电了
作者: IvanQi    时间: 2009-7-15 18:58

还有这样的事情啊?

交流电?要仔细查查哪里漏电!


作者: 桃园一片    时间: 2009-7-15 20:54

漏电的途径我分析可能是:控制室的电源是三芯插座,而控制室没有安全地。计算机或DVR的安全地(外皮)和视频地都是相通的,这样所有和这个三芯插座连接的设备的漏电都集中在视频地上。如果你施工过程中摄像机与大地绝缘的比较好,那么漏电就会从相对绝缘比较差的设备进入大地。

 


作者: iplink    时间: 2009-7-16 15:15

这个好,学习下


作者: hody    时间: 2009-7-16 16:06

弱电和强电分开,这都不知道,还做什么弱电啊


作者: hody    时间: 2009-7-16 16:10
学习,没遇到过此类问题
作者: ybaggio    时间: 2009-7-16 17:00
学习了 
作者: wantengltd    时间: 2009-7-16 17:09

学习了 下次遇到问题来这里还有很有好处的

 


作者: 圈圈糖    时间: 2009-7-17 14:16
又学到了 电还真是个很神奇的东西呢 不容忽视啊
作者: 阿卡特    时间: 2009-7-17 14:29
以下是引用hody在2009-7-16 16:06:00的发言:

弱电和强电分开,这都不知道,还做什么弱电啊

这个很多人都知道,但在实际工程中很多是同一条管,甚至楼主都说了分开15CM还有点呢

 


作者: fantasyyu    时间: 2009-7-17 14:40
额,第一次听说,长见识了
作者: 卷尺    时间: 2009-7-18 21:38
看来步骤不容忽视,今后要严格按照规范布线,接地。
作者: houseak1    时间: 2009-7-18 22:23
那种电好像感觉不怎么样。可能是你的卡问题或者DVR问题
作者: jnyh    时间: 2009-7-19 00:17

距离近可以的.距离远要考虑.


作者: sonofwind    时间: 2009-7-19 09:25
刚学,没见过
作者: anderwar    时间: 2009-7-20 15:28
学习
作者: webhmj    时间: 2009-7-20 15:56

我也是经常碰到这个问题,是不是主机接地就行了


作者: lizhan77    时间: 2009-7-20 16:02
接地
作者: zhan2101    时间: 2009-7-20 17:20
没有碰到过这种情况,感谢楼主提出。
作者: jzzm2006    时间: 2009-7-20 21:49
见过   没楼主这种情况严重 
作者: babyface2009    时间: 2009-7-21 09:05

那是不是说:视频线带电,DVR主机接地就可以了?还有:DVR接地和前端摄像机接地有没有区别呢?


作者: 目瞪口呆    时间: 2009-7-21 09:12
学习了,经验啊
作者: mmeric    时间: 2009-7-21 09:25
新手学习中~~~~~~··
作者: 03004123wb    时间: 2009-7-21 11:26
正好学习下
作者: anychen2007    时间: 2009-7-21 11:45

每个地方都测下,DVR要测,摄像机要测,再测视频线,再追查问题原因。


作者: 好风光    时间: 2009-7-21 11:51
顶一个先!
作者: romic2003    时间: 2009-7-21 12:00
我做的暂时还没见过这种情况,先学习了
作者: adama    时间: 2009-7-22 14:52
学习了,谢谢楼主哦~~
作者: 裸奔的鱼    时间: 2009-7-23 14:01
虽然平时自己做的时候也是强电弱点一起走,但是还没遇到过楼主说的问题,不过学习了!
作者: 潘后齐    时间: 2009-7-23 15:00
没经历过,学习一下。
作者: 监控123    时间: 2009-7-23 15:33

强电线管跟弱电线管要分离,不能并用。不然很容易产生干扰等情况。


作者: networkhu    时间: 2009-7-23 17:37

学习了。再接再励

 

 

 


作者: lqrgw    时间: 2009-7-23 18:38

做上接地,不管有没有用。那多是对的,除了有些电源接地越接越差的,谢谢


作者: jd2007    时间: 2009-7-24 14:43
学习了!
作者: njmgod    时间: 2009-7-24 18:06
好帖子,学习了,高手快快出来诊断一下!!1
作者: weneoflag    时间: 2009-7-24 21:26
接地是没错的.不怕一万,就怕万一啊
作者: linuxbag    时间: 2009-7-26 00:08
在机房做接地极,1欧以下即可。连接机柜、3孔插座地线等
作者: afengge    时间: 2009-7-26 07:09
碰到过,机房设备都没有接地。
作者: cainiao1918    时间: 2009-7-26 10:20

注意做接地  但是不要乱接


作者: jxzw11    时间: 2009-7-26 10:54
看了这么多,也没有说到到底怎么解决,是不是做好接地就可以啊
作者: cjl882    时间: 2009-7-26 13:00

学习 挣积分

 


作者: edimax80    时间: 2009-7-26 20:08
 等积分够了再来!
作者: jzab    时间: 2009-7-26 20:19
想学习
作者: lonmax    时间: 2009-7-27 21:42
受教了!
作者: kingsky6326    时间: 2009-7-27 22:22
我也是每天看贴无数,基本上不回贴。后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人财产都比我多,于是我就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次,顺便帮LZ把贴子顶上去。

作者: seelin2000    时间: 2009-7-27 22:32

谢谢分享。

 

遇到的情况也差不多,跟楼主一样的解决方法


作者: peixipeng    时间: 2009-7-31 13:31
遇到过这种问题      最后硬盘录像机接地就解决了
作者: adam197788    时间: 2009-7-31 13:40
接地,接地呀
作者: sfyygy    时间: 2009-8-3 11:00

接地啊。。

作工程的总么都不注意接地啊。

出了问题才出来问啊。


作者: book0725    时间: 2009-8-3 11:32

我这边也有过,到现在还没解决,机房内用的是工控机,刚开始烧了采集卡,以为主机电源有问题,换了机器还是不行,不能摸主机。后在主机上接了个地线,可是地线还会时不时冒火花。吓人呀!郁闷!


作者: chenaiwy    时间: 2009-8-3 11:46

为什么不换个10A的或者更大的变压器放在机房供电?难道非要把变压器放在前端?


作者: enseng    时间: 2009-8-5 00:59
以下是引用sfyygy在2009-8-3 11:00:00的发言:

接地啊。。

作工程的总么都不注意接地啊。

出了问题才出来问啊。

受教了!

真的


作者: goutianshi    时间: 2009-8-5 07:43

我接的几个也带电,但是不强啊


作者: goutianshi    时间: 2009-8-5 07:43

PC主机接地就可以么

 


作者: zgq117    时间: 2009-8-5 14:03
学习中 挣积分
作者: minfeng1111    时间: 2009-8-5 15:04
是不是接地做好了就行
作者: bCZorT8    时间: 2009-8-5 15:21
弱电和强电要分开,地也不能共一个地
作者: wjl2590192    时间: 2011-7-28 17:13

类似贴多多益善


作者: gongxilai    时间: 2011-7-28 22:24

我也遇到着问题了,烧东西了    学习

 


作者: 天咋又黑了    时间: 2011-7-28 22:44
主要还是接地的问题吧
作者: good1168    时间: 2011-7-29 09:37
 这个问题很多是电脑那边的问题,如你的电源有接地,那一般多不会出现这个问题,
开关电源多会这样,一定要接地

作者: gjx512    时间: 2011-7-29 15:29

学习了

 


作者: eie1992    时间: 2011-7-29 22:14

应该是系统存在“多点接地”错误造成的;

主机一点接大地,所有摄像机都必须与大地绝缘;


作者: starcwd    时间: 2011-7-30 11:49
学习学习
作者: 今夜无风    时间: 2011-8-1 16:37
接地的问题
作者: hzjdtcs    时间: 2011-8-1 22:30

好像做了这么多,也没碰到过呀

 

 


作者: fittar    时间: 2011-8-1 22:42

要是电容效应的话,用网线应该就能避免吧?


作者: chenyk243695    时间: 2011-8-2 00:18
我前几年碰到过一次类似的情况, 220V电源线用的是RVVP 的线,施工的时候把电源线的皮拉破了, 外面的屏蔽层就带电, 视频线的也破皮了, 管子还进水了,视频线也就带电了, 烧了我一个通道。
作者: chenyk243695    时间: 2011-8-2 00:21
在机房把所有的视频线屏蔽层做统一的接地, 这样做视频线就不会有电了吧,可以吗?
作者: 菜鸟88    时间: 2011-8-2 00:32
我也碰到后。加了个稳压器好多了。后来那场子关门了。后事就没事了。。。
作者: tinny    时间: 2011-8-2 08:34
监控前端的布线都这样的,如果真的碰到还真不好办!学习了
作者: rainysky26    时间: 2011-8-2 08:49
看来监控系统必要的接地是必须的啊,大家一定要注意啊
作者: xudapao110    时间: 2011-8-2 09:07
楼上的情况 我碰到过 也是用这方法后面就好了
作者: prff    时间: 2011-8-2 09:13

感应电,或者漏电,只要接地把电引到地就可以了


作者: l869990327    时间: 2011-8-2 20:32
学习了!顶





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2