标题: 电源问题请教

  现有个工地,其中一条监控电源线缆是交流36V20A 电源集中供电,大概有350米(RVV2*1.5),供3个三星快球(厂家要求:供电为交流24--36V,3A),其中前2个摄像机距离电源有300米,最后摄像机经测量电压(20V)不够,无视频信号。注:甲方要求不能走220V。

  在不接最后一个摄像机时测量电压为27V,接上摄像机时测量约为19V;本以为电压不够,又把原来的36V增到42V,在不接最后一个摄像机时测量电压为33V,接上摄像机时测量约为20--21V;

  当把前面2个摄像机中的其中一台断电,最后一个摄像机就有图像了;

  问:电压增加了6V,在接上摄像机时测量时为什么电压增加才1--2V,按理来说不是应该增加6V左右吗,但用42V时  图像偶尔出来一次  大概就十多秒钟。哪个朋友帮解释下为什么接上负载(摄像机)电压会降很多(现在工地测量为10V左右),还有就是为什么没有图像,是不是电流不够呀,现在还没有测量电流,待明天去测量。

[此贴子已经被作者于2009-7-9 20:54:43编辑过]

作者: xyh0202    时间: 2009-7-9 22:49

换0.75的电源线试试


作者: 荣大    时间: 2009-7-9 22:53

关注中。。。。。。。。。。。。。。。

 

 


作者: GWQ    时间: 2009-7-10 08:45
是不是你的电源线有问题,有破皮
作者: lig0305    时间: 2009-7-10 09:03
换线吧   估计是线质量不好   线阻太大了  电压全损耗到线上了
作者: xhy1365525    时间: 2009-7-10 10:11
在管里  不知道又没有破皮
作者: xhy1365525    时间: 2009-7-10 13:48
现在电压的问题解决了  最后把电压升到46V  现在运行正常
作者: dcangel    时间: 2009-7-10 13:55
关注中