千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
与冷水主机通讯能否取消外部传感器?
[打印本页]
作者:
luj9527
时间:
2009-7-8 17:17
标题:
与冷水主机通讯能否取消外部传感器?
<p>如题。冷水主机往往都自带了水流开关,温度传感器等等。DDC可以通过协议读取温度,流量这些数据,为什么还要在外部装各种传感器?直接使用主机的传感器作为判断或者计算的数据不可以吗?</p>
<p>还是说协议开放比那几个传感器更贵一些?</p>
作者:
playmusicboy
时间:
2009-7-8 18:57
通讯方面有技术的话,可以省很多钱
作者:
邪邪狐狸
时间:
2009-7-9 10:47
一是冷水主机提供的只是主机的参数,并不知道供回水端的情况。
二是协议网关,肯定比几个传感器贵
作者:
playmusicboy
时间:
2009-7-11 10:16
<div class="quote"><b>以下是引用<i>邪邪狐狸</i>在2009-7-9 10:47:00的发言:</b><br/>一是冷水主机提供的只是主机的参数,并不知道供回水端的情况。二是协议网关,肯定比几个传感器贵 </div>
<p>用第三方设备.</p>
作者:
btbsh023
时间:
2010-2-25 10:34
拿分中
作者:
chafujian
时间:
2010-3-10 10:55
<p>可以取消的,外部只要装压力传感器就可以了</p>
<p> </p>
作者:
dantian
时间:
2010-3-19 16:58
<p>项目不只是一个技术的问题.</p>
<p>有时候还要考虑其他的问题的.</p>
<p>一般是为了安全期间要装一些关键的传感器的,</p>
作者:
par0
时间:
2010-3-20 16:45
<div class="quote"><b>以下是引用<i>luj9527</i>在2009-7-8 17:17:00的发言:</b><br/>
<p>如题。冷水主机往往都自带了水流开关,温度传感器等等。DDC可以通过协议读取温度,流量这些数据,为什么还要在外部装各种传感器?直接使用主机的传感器作为判断或者计算的数据不可以吗?</p>
<p>还是说协议开放比那几个传感器更贵一些?</p></div>
<p>协议开放是世上最弱智的方案之一,原因,1、冷冻机帮家一方,增加通迅设备和软件,厂家要价一般1.5-8万不等。2、BA厂家一方要价5K---15K,调试工程师要价7-15K不等。</p>
<p> </p>
<p>还有不为人知的是:主机厂家技术资料会有上百个数据让你读取,但是现实是很多数据是不能读或根本就不存在,最有就那几个常用数据。</p>
<p> </p>
<p>想一想花一大笔钱,要到了多少有用的东西。</p>
作者:
par0
时间:
2010-3-20 16:47
如果用传感器,变送器,造价不会超一万元。
作者:
zhangm365
时间:
2010-4-2 10:27
呵呵,进来学习一下啊
作者:
lilizhang_nj
时间:
2010-5-20 11:12
呵呵,学习了,现在一提到接口,价格就不菲
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2