标题: 新手求救 艾礼富2316主机第8区不停报警 [打印本页]

作者: xyh0202    时间: 2009-7-6 11:32
标题: 新手求救 艾礼富2316主机第8区不停报警

艾礼富2316的主机接上键盘后显示"8"的区不停的闪 一分钟发一次警报 撤防也没用??

第8区20,21端子没接对射.


作者: xyh0202    时间: 2009-7-6 11:40
苦等....................
作者: gzaleph    时间: 2009-7-6 11:54

留下电话或QQ,或加我QQ:4973227

 


作者: gzaleph    时间: 2009-7-6 11:57
最好是与供货商电话联系,请求技术支持,协调解决
作者: qxxskycool    时间: 2009-7-6 12:00
可能是 那个 防区 是 24小时或者火警防区 撤防没 用  ,建议你 断电后 检查下然后重启 ,然后在编程模式下改防区类型
作者: dyyjh    时间: 2009-7-6 14:08
学习了
作者: baidubaidu    时间: 2009-7-6 14:58
学到了啊,报警接线真麻烦啊!!!
作者: gzaleph    时间: 2009-7-6 16:50
以下是引用baidubaidu在2009-7-6 14:58:00的发言:
学到了啊,报警接线真麻烦啊!!
难做不会,会做不难。相对而言,监控比报警比较好弄点,不过报警也并不是那么难的,只要用心去理解一些东西的原理,就基本上是一通百通了。
作者: xyh0202    时间: 2009-7-6 18:52
弱弱的说一句 用电阻短了 还是在响
作者: cydj    时间: 2009-7-6 19:40
恢复主机出厂值,试一下
作者: yongtong888    时间: 2009-7-6 20:20
直接接电阻看看是否还报警
作者: zj1478    时间: 2009-7-6 21:36

CK2316的8防区默认是24H防区,将8防区重新编程即可。实践证明多次。

[此贴子已经被作者于2009-7-6 21:36:21编辑过]

作者: mysky521    时间: 2009-7-8 09:34
好好学习啊