千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 请教一问题?机柜离墙的距离? [打印本页]
作者: yed2008cn 时间: 2009-7-4 14:45
标题: 请教一问题?机柜离墙的距离?
按着国家标准,机柜与强面的距离,多远 合适?
作者: 弄潮儿 时间: 2009-7-6 17:15
没注意过,一般留个60cm,能容纳人进去维护
作者: csjyzx 时间: 2009-7-7 10:00
国家标准里面有,不宜小于1.2M
作者: mzdbzzh 时间: 2009-7-7 12:25
1.2M
作者: nnqizhc 时间: 2009-7-7 15:40
机房内主走道距离不小于1.5M,机柜与墙之间不小于1.2M
作者: p4x266 时间: 2009-7-9 00:08
受教了,我以前做的机房真没注意这个问题
作者: caizhen 时间: 2009-7-9 15:44
在什么国家标准上有类似描述?
作者: hhy1011 时间: 2009-7-20 16:57
学到了,以前一般都是留60CM,原来是不对的
作者: cleverpdu 时间: 2009-7-25 14:04
机房内主走道距离不小于1.5M,机柜与墙之间不小于1.2M
作者: XCQ8939 时间: 2009-7-26 15:57
机房内主走道距离不小于1.5M,机柜与墙之间不小于1.2M
作者: 03004123wb 时间: 2009-7-28 10:56
原来是1.2米啊。我以前的项目经理告诉我预留0.8M,能让人进行维护就行
作者: IDC008 时间: 2009-7-28 11:08
1.2米
作者: fhq1983 时间: 2009-8-22 10:43
根据GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》规定:
4.3.4 主机房内和设备间的的距离应符合下列规定:
1 用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m;
2 面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不应小于1.2m;
3 背对背布置的机柜或机架背面之间的距离不应小于lm;
4 当需要在机柜侧面维修测试时,机柜与机柜、机柜与墙之间的距离不应小于1.2m。
5 成行排列的机柜,其长度超过6m时,两端应设有出口通道;当两个出口通道之间的距离超过15m时,在两个出口通道之间还应增加出口通道;出口通道的宽度不应小于lm,局部可为0.8m 。
作者: chenxiong1986 时间: 2009-8-24 10:31
学习中
作者: xuejingming 时间: 2009-8-24 20:17
受教了
作者: qqdjq 时间: 2009-8-31 13:48
能留这么大的空间还是比较少的
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |