标题: [求助]球机控制问题 [打印本页]

作者: 任    时间: 2009-7-3 11:32
标题: [求助]球机控制问题

我有一个球机控制问题请教一下各位,我们在一个工地安装了26台球机,分别安装在大楼负1~4层,现出现一个问题,就是一层的6个球机开始只有两个不能控制,不知什么原因这六个球机都不能控制,去掉一个球机的控制线,有两个可以控制,但一接上就又不能控制了。放了一根控制主线,6个球机都是并连上去的,(球机和主线之间的连线用的是网线,用了其中的一对,球机和主线的距离大概有5米左右)


[此贴子已经被作者于2009-7-3 13:54:51编辑过]

作者: heaco    时间: 2009-7-3 11:43

有没有一个一个试试,看看球机是不是都正常?

[此贴子已经被作者于2009-7-3 11:45:27编辑过]

作者: zjk278    时间: 2009-7-3 13:02

你试试拉来回线看看,主线--球机--球机。末端加个120欧电阻


作者: 林双钦    时间: 2009-7-3 13:17
个人观点是:既然有的球机原先可以正常运转说明和球机.485关系不大,问题应该在于控制线上
作者: 任    时间: 2009-7-3 13:56
球机都是好的,线现在不好改了。
作者: 笑帅    时间: 2009-7-3 14:05
在最靠近球机控制端加120欧姆电阻试试,还不行那就得想想在线路上解决问题了
作者: szbc1808    时间: 2009-7-3 14:39

搞不清楚你在说什么?学习。

 


作者: lansejingling00    时间: 2009-7-3 14:45
还是先单个测试下球机看有没有问题
作者: babyface2009    时间: 2009-7-3 15:59

为什么要加120Ω电阻呢?


作者: 弄潮儿    时间: 2009-7-3 16:05
说得不是很清楚,检查下线路有没有短路,和设备断开,线路也断开,分别测试下电阻
作者: 三班小飞    时间: 2009-7-3 16:38

学习

 


作者: lansejingling00    时间: 2009-7-3 16:51
偶也遇到类似的问题 14个球机 刚开始可以控制 后来就不行了 随意取掉二个球机就可以了
作者: veigei    时间: 2009-7-3 22:20

线路在刚装上的时候   都是没问题的   后来出现球机不能控    我遇到过这样的情况

应该跟信号有关系, 你试试用个485的有源码分配器试试

我也想交流交流      QQ 19073051