远距离的周界报警大家都用什么样的方式供电~~
用2X1.0mm的线给对射供电 。。。。你们试过最多达到多远?
我试过1000米~~你们还有试过更远的吗?
集中供电想走更好可把电压提高到DC 24V,同时加粗电源线;当然也可以采取就地取电方式。
远距离的周界报警大家都用什么样的方式供电~~
用2X1.0mm的线给对射供电 。。。。你们试过最多达到多远?
我试过1000米~~你们还有试过更远的吗?
这个还决定你一千米内有多少对对射,假如你的周界围墙,都比较直,使用的五六对对射,与使用10多对甚至更多的又不一样了(我曾经碰到过600米内装了52对对射得采用4个电源供电,线材是1.0的).而且都是1.0的线,铜的材质不一样,也会有大大小小的不同。如果远距离的话,最好是能供220V的过去,然后就地取电比较理想.
这个还决定你一千米内有多少对对射,假如你的周界围墙,都比较直,使用的五六对对射,与使用10多对甚至更多的又不一样了(我曾经碰到过600米内装了52对对射得采用4个电源供电,线材是1.0的).而且都是1.0的线,铜的材质不一样,也会有大大小小的不同。如果远距离的话,最好是能供220V的过去,然后就地取电比较理想.
我觉得1000米的话对射再少也不合适,还是就近取电比较好
我做过的工程,9个总线模块+13对二光对射+3对三光对射,采用总线方式,用RVV4*0.5非标线500米,其中2根做电源,另2根做数据。两头供电24V(实测22.5V),系统运行正常。总电流约在1.5A,中段最低电压跌至10.5V,基本在正常范围。
善于用欧姆定律其实很容易测算出供电压降的,然后测算出能否应用,并做出相应的改进。做技术最怕的就是不知问题的根本。
比如对射的供电问题,通过线缆线径、长度计算出每一组对射线路的电阻值,通过每组对射的耗电电流计算出线缆压降,将线缆压降减除后最后算出最远端实际电压值是否在对射的供电范围,即可。以上都是基于欧姆定律计算的。如果电压过低,可以提高供电压,但应该在对射的最高应用电压范围,以免最近的对射因电压过高烧毁。
好