标题: [求助]高速球(松下)和电梯里的半球被雷劈了,求解!! [打印本页]

作者: w15007171563    时间: 2009-7-1 12:51
标题: [求助]高速球(松下)和电梯里的半球被雷劈了,求解!!

前几天发生雷暴天气,结果有6个球机被劈,有视频信号,但是不能控制.

其中立杆有做避雷针,视频线和控制线有做防雷.

 

还有就是电梯里的半球也被劈坏好多(也做了防雷)

 

做了防雷鉴定,没有问题.

 

不解中...


作者: 一团棉花    时间: 2009-7-1 15:20
机品不好,呵呵
作者: hedong458    时间: 2009-7-1 15:21

说明这个鉴定不好说呀。或者产品有可靠

 


作者: 辰默    时间: 2009-7-1 16:27

信号线有问题

 


作者: 辰默    时间: 2009-7-1 16:28

我遇见过

 


作者: elechannel    时间: 2009-7-2 11:08

呵呵,卖防雷器的估计不会说话了!还是守点本分,做好接地系统吧!


作者: elechannel    时间: 2009-7-2 11:11

立杆有做避雷针,视频线和控制线有做防雷.

 

呵呵,这样的方案简直是在糊弄人!去找设计公司赔呀!如果是自己随意定的方案,自认倒霉吧!

 


作者: zhuoliang    时间: 2009-7-2 11:54
解码板被雷击坏了,
作者: nana_x    时间: 2009-7-2 14:02
有解决方案吗?室外的确实需要防雷击,但是不是用避雷器就能够解决问题的。再好的避雷措施都不能避免室外设备被雷击的可能。所以安装位置和施工前的设计非常重要。这个就是经验才能解决的不是产品能够解决的。
作者: z.x    时间: 2009-7-2 17:01
以下是引用w15007171563在2009-7-1 12:51:00的发言:

前几天发生雷暴天气,结果有6个球机被劈,有视频信号,但是不能控制.

其中立杆有做避雷针,视频线和控制线有做防雷.

 

还有就是电梯里的半球也被劈坏好多(也做了防雷)

 

做了防雷鉴定,没有问题.

 

不解中...

你的情况可能是施工中不正确理解防雷造成的,具体可以查考一下道路监控杆的做法。在杆上安装避雷针完全是个错误做法。因为你的视频和控制做了防雷才没有引起中心设备损坏。不能控制应该是解码那里损坏的原因可以同杆做绝缘和良好接地(感应应该没有问题)如果是线缆感应应该我想你的球内安装摄像机的地方应该是塑料的。而解码同杆有相连得地方。你的防雷过去只能说明你的接地做的不错,而出问题的地方是设计。如果在大连地区我可以过去共同研究。如其他地区可以把图传上来看看。电梯内应该不会坏的而且你做了防雷,估计是楼本身的设计问题。原因分析也许要图纸!!

还要补充一下!如果我是甲方就会判定责任完全在你!因为你在杆上安避雷针,如果有雷被引下来,周围15米内的金属物体都会产生高压感应,而你的设备右固定在杆上。正确的做法应该是将杆做充分良好的接地(小于4)球和解码同杆做绝缘然后两者用杆的接地体做接地并做浪涌保护(一般情况同杆做绝缘就可以了,那么大的感应终究是 不多的)。

[此贴子已经被作者于2009-7-2 17:07:48编辑过]

作者: ottotao    时间: 2009-7-2 17:54

问题好严重啊~~~

 


作者: raulw    时间: 2009-7-3 21:05
具体说下你的防雷是怎么做的,防雷设备是怎么连接的。你的设计有没有根据国标来?接地是否合理。请详细说明,我们共同探讨。
作者: heyl    时间: 2009-7-4 13:47
关注
作者: z.x    时间: 2009-7-4 15:39
以下是引用nana_x在2009-7-2 14:02:00的发言:
有解决方案吗?室外的确实需要防雷击,但是不是用避雷器就能够解决问题的。再好的避雷措施都不能避免室外设备被雷击的可能。所以安装位置和施工前的设计非常重要。这个就是经验才能解决的不是产品能够解决的。

也不是没有办法!!!在周边加避雷针,但是加在杆上的简直是个白痴.如果是完善的防雷系统被雷击的可能性基本为零,不管是直击还是感应.但是安装成本和维护成本实在是太高.我记得单单是接地就要每年检测1~2次,DSP好象1~2年后也要实验或更换.一个前端不过是万把快(好的),但是防雷要过2万


作者: elechannel    时间: 2009-7-4 16:20

楼上的又见面了,我来回答你的问题;

那种避雷针安装是找死!不安装死的几率还少点!

直接雷就不用讨论了,最好的办法去本地烧高香吧;

 


作者: fire0603    时间: 2009-7-4 16:59
学习了
作者: 海洋之水    时间: 2009-7-4 19:38
就算你有避雷器,被雷劈中一样完完,环境问题,招雷劈,
作者: eie1992    时间: 2009-7-4 22:03

请楼主测一下:

1)“其中立杆有做避雷针,视频线和控制线有做防雷”,测一下摄像机输出的BNC外壳,与金属杆(避雷针)之间是短路还是开路?

2)测一下摄像机端的避雷器,视频输入输出的BNC外壳,与避雷器的接大地点是开路还是短路;

估计,系统设计缺陷和系统是否存在多点接大地错误原因很大。希望楼主能把测试结果告诉一下。——集中要点:系统是否存在多点接大地问题?系统多点接大地——属于重大安全隐患和设计错误。


作者: w15007171563    时间: 2009-7-6 11:22
以下是引用w15007171563在2009-7-1 12:51:00的发言:

前几天发生雷暴天气,结果有6个球机被劈,有视频信号,但是不能控制.

其中立杆有做避雷针,视频线和控制线有做防雷.

 

还有就是电梯里的半球也被劈坏好多(也做了防雷)

 

做了防雷鉴定,没有问题.

 

不解中...

所有的接地一切良好(包括立杆)


作者: z.x    时间: 2009-7-10 09:51

上面说了不能控制应该是解码器\485\线缆的问题,你可以看看坏的解码部分能从损坏的情况判断出入雷途径如果你的控制做防雷并且接地过关应该考虑下是不是保护器本身质量的问题.记得去掉避雷针我没有听说过在避雷针上装设备的,个人认为不管是平安的还是道路的都是错误的,杆的接地不好也可能引起问题


作者: guokai793    时间: 2009-7-10 10:01

我觉得应该是杆和摄像机之间绝缘的问题.如果你说的避雷措施都做了的话.杆上有避雷针这个貌似是正常的呀.

 


作者: z.x    时间: 2009-7-10 10:26
这里说下摄象机同杆的安装问题我碰到过杆漏电的情况曾经想做绝缘但是不管怎么做都感觉不安全,做了还要考虑雨水导电的问题.杆上的避雷针是起引雷的作用当雷电发生时使电流流经避雷针引下线进入大地,但是如果把针按在杆上就回使针杆一体化,变成一个整体的金属避雷针.你看过谁把摄象机按在避雷针上的.有针没有被击那时幸运,被击破坏性要大于不安装的.关于电梯的问题最好是打开摄象机看下那部分坏了然后判断,如果确定是雷的因数请查看电梯的轨道\箱体的接地
[此贴子已经被作者于2009-7-10 10:28:21编辑过]

作者: elechannel    时间: 2009-7-10 11:27

 摄像机与立杆绝缘这个应是基本的要求; 感应雷的产生与施工技术有很大的关系!


作者: fanysh    时间: 2009-7-10 12:30
大自然的力量是无法抗拒的
作者: 生铁XP    时间: 2009-7-10 23:15
完全防雷基本办不到
作者: huang1    时间: 2009-7-16 15:09

范伟语:真是防不胜防啊

 

 

想完全做到防雷是不可能的


作者: qiucn12    时间: 2009-7-16 16:20
注意接地和防雷要做好
作者: roverlala    时间: 2009-7-16 17:34

雷暴的话没办法啊...防雷做了也扛不住...


作者: ccls    时间: 2009-7-16 23:14
电梯也会被击?
作者: qiucn12    时间: 2009-7-18 09:00
以下是引用w15007171563在2009-7-6 11:22:00的发言:

所有的接地一切良好(包括立杆)


作者: sangson    时间: 2011-7-19 08:50

怎样1检测被雷劈的监控啊


作者: udbdxriu    时间: 2011-7-19 09:49

作者: jojolinbo    时间: 2011-7-19 10:03

你好倒霉,在雷区,横正常,多好的防雷都没用只要有金属就会被雷劈。

 