标题: SYSTEM 2316报警主机接警号问题? [打印本页]

作者: cyu2005    时间: 2009-6-25 09:23
标题: SYSTEM 2316报警主机接警号问题?

前段时间刚买回一台SYSTEM 2316主机准备做对射用,没装之前本人先测试了下;具体如下:

  1、2端接电源;3、4端接警号;6、8、9分别接键盘的三根线;剩下:10-33端分别并上了2.2K末端电阻

 后挑出一对接上了对射,能正常布防\撤防及键盘报警,但是警号就是不响;警号测试没有问题,线也没有接反,另外键盘每10秒钟左右会嘀嘀响一声,不知道是什么意思,请见过类似情况的朋友给点意见!

[此贴子已经被作者于2009-6-25 10:03:42编辑过]

作者: cyu2005    时间: 2009-6-25 09:59

保险丝是好的,警号测试也是正常的。


作者: huabj    时间: 2009-6-25 10:11

你这个应该找厂家。是不是主机出问题啦。

 


作者: cyu2005    时间: 2009-6-25 13:14

问题终于解决了:(警号需编程延时)

1. 进入编程:012345*0 #

2. 防区编程:

一防区:1* 5 1 2 1 3 2 3 #
二防区 2 0 1 2 1 9 2 3 #
三防区 2 1 1 2 1 9 2 3 #
四防区 22 1 2 1 2 2 3 #
五防区 23 1 1 1 9 2 3 #
六防区 24 1 1 1 2 2 3 #
七防区 25 1 1 1 2 2 3 #
八防区 26 1 1 1 2 2 3 #

另外关于键盘每10秒钟嘀嘀响,解决是:1234*68#(复位下就好了);谢谢大家给意见!


作者: qianqf    时间: 2009-6-25 17:24
以下是引用cyu2005在2009-6-25 13:14:00的发言:

就是这个样子的,遇到问题了多看看说明书。注意红外对射的防拆报警,大量的工程做的都不对。