标题: [分享]nec 7400 M100 整层机柜电话打不出 [打印本页]

作者: flyingnn999    时间: 2009-6-22 10:40
标题: [分享]nec 7400 M100 整层机柜电话打不出
第四層机柜有問題.打不出電話,打進去,所在分機聽到對方清楚,對方聽不到,很嘈雜;
第三层有部分内线不正常,前一天有打雷,閃電下過大雨.
远程叫人操作:
接机板:  PN-BS01-B.
对换第二,第三,第四层的PN-BS01-B,依旧.
换第三层PN-CP01依旧.
换PN-8RSTA依旧.
后自己过去现场:

第三層有三塊內線板不正常,換了以后全部ok了,其它的板沒有問題.

另:所有内线均在室内,不同楼房间走地下过线的,系统还是经常被雷劈到,外线板上也加了防雷子了,不知有何好办法?

作者: petermk    时间: 2009-6-22 11:11

会不会是CPU的TDM有问题了!那就没啥办法了!

 


作者: pabxman    时间: 2009-6-22 11:36
 配线架有没有接地?如果配线架接地没做好,避雷子加了也没用。
作者: flyingnn999    时间: 2009-6-22 11:57
配线架是有接地的,不过看了很多资料,防雷问题比较复杂和系统,不知道那接地线是不是独立的,而且接地电阻小于4欧.
作者: petermk    时间: 2009-6-22 12:00

我一直认为,防雷只能预防,防雷措施做的好可能会减少雷击的概率!


作者: pabxman    时间: 2009-6-22 12:18
过去PBX基本都是直流供电,独立接地是通信系统的要求,也是规范。现在许多PBX采用了交流供电,也就是 AC-DC内置了,独立接地就会与电源的公共接地容易产生不等电位,这个电位差对系统是有害的。在打雷的情况下这个电位差可能会加剧。

作者: petermk    时间: 2009-6-22 13:25
结论呢?通信独立接地并不推荐?
作者: pabxman    时间: 2009-6-22 13:40
 我拿不出没有结论,这是学术界的事。

作者: flyingnn999    时间: 2009-6-22 13:51
 现在交流电是经UPS供电了.也许有点作用吧.APC的牌子.
作者: petermk    时间: 2009-6-22 13:58
呵呵!我遇到过,接UPS一次烧4个电源,不光是PBX,监控主机、运营商落地的小交换也一样!那个牌子的就不说了,也是个知名的品牌。