本次工程系统是DDS门禁、松下矩阵监控系统,在前期调研时,DDS和松下都咨询过,松下代理商能够提供ASCII码,然后通过DDS软件的联动设置,比如A门打开时,进行联动,在软件界面上通过COM口向松下矩阵发送ASCII码命令,进行摄像机的自动切换。
现在工程已经进入调试接段,在做上面的联动功能时,总是不能实现,DDS技术说,这个代码格式等需要松下来提供。咨询松下时,又说是他们只提供光盘里附赠的一段文本,但具体的二次开发,他们是不提供技术支持的(就是说,他们根本就不会用这个功能)。
现在可真是麻烦,请问有谁做过松下矩阵的二次开发?
能帮帮忙么,本人不胜感激!!!
希望论坛里有人能帮助下,不知道有没有人用过松下矩阵的这种功能
你是要通过软件调动报警功能吗?配个多媒体软件。硬件方面须配报警跟随器。矩阵只提供开关量控制的。
希望论坛里有人能帮助下,不知道有没有人用过松下矩阵的这种功能
松下矩阵二次开发技术含量高啊
怎么不选择国产的呢?
我们专业生产矩阵厂家 欢迎咨询 QQ:214485368
实际上DDS需要松下矩阵切换协议,而松下看来也提供了有关文本。能否把这个文本发给我一份,看看能否帮你。声明一点:我没接触过松下的协议。如果可以请将文本发给我的QQ(630604257)邮箱
遇到问题需要分步判断,来确定问题出在什么地方。
首先先判断矩阵的设置和协议的正确性,
据我所知,松下矩阵的RS232接口或RS485接口的用途是需要定义用途的,而且需要赋予控制权限,这些设定好了以后,先使用串口调试软件向这个端口发送ASCII码切换控制指令,能够看到实际的切换后,说明设置和协议都无误。否则请检查矩阵设置和协议格式。
其次才是集成的问题,
第一步没问题了,再找DDS做松下矩阵ASCII码控制协议的集成,如果有问题,就是DDS软件这边的问题了。
之前没有看到贴子,但是我却是照楼上说的做的,呵呵,已经调试成功了。会者不难,难者不会,调完后才发现,居然是这么简单。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |