千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 松下矩阵的COM口问题 [打印本页]

作者: hlchirs    时间: 2009-6-20 21:35
标题: 松下矩阵的COM口问题

本次工程系统是DDS门禁、松下矩阵监控系统,在前期调研时,DDS和松下都咨询过,松下代理商能够提供ASCII码,然后通过DDS软件的联动设置,比如A门打开时,进行联动,在软件界面上通过COM口向松下矩阵发送ASCII码命令,进行摄像机的自动切换。

现在工程已经进入调试接段,在做上面的联动功能时,总是不能实现,DDS技术说,这个代码格式等需要松下来提供。咨询松下时,又说是他们只提供光盘里附赠的一段文本,但具体的二次开发,他们是不提供技术支持的(就是说,他们根本就不会用这个功能)。

现在可真是麻烦,请问有谁做过松下矩阵的二次开发?

能帮帮忙么,本人不胜感激!!!


作者: dbkdz    时间: 2009-6-20 22:56
这个有点麻烦,尤其是松下的代码也不是那么容易搞。解码程序有点麻烦。
作者: hlchirs    时间: 2009-6-21 21:16

希望论坛里有人能帮助下,不知道有没有人用过松下矩阵的这种功能


作者: hsy2125    时间: 2009-6-21 22:42

你是要通过软件调动报警功能吗?配个多媒体软件。硬件方面须配报警跟随器。矩阵只提供开关量控制的。


作者: leiwen100    时间: 2009-6-22 09:05
以下是引用hlchirs在2009-6-21 21:16:00的发言:

希望论坛里有人能帮助下,不知道有没有人用过松下矩阵的这种功能

松下矩阵二次开发技术含量高啊

    怎么不选择国产的呢?

  我们专业生产矩阵厂家  欢迎咨询    QQ:214485368


作者: dbkdz    时间: 2009-6-22 22:10
松下的矩阵很有技术含量的
作者: hlchirs    时间: 2009-6-23 12:51
我想他既然提供了ASCII的代码,就一定能够通过COM口发送命令。只是调试不通,不知道哪少点什么
作者: twt1024    时间: 2009-6-23 16:04
学习中
作者: hlchirs    时间: 2009-6-24 21:12
继续求助高手
作者: 桃园一片    时间: 2009-6-24 21:56

实际上DDS需要松下矩阵切换协议,而松下看来也提供了有关文本。能否把这个文本发给我一份,看看能否帮你。声明一点:我没接触过松下的协议。如果可以请将文本发给我的QQ(630604257)邮箱


作者: hlchirs    时间: 2009-6-26 11:47
继续求助ING
作者: 如尘    时间: 2009-7-8 10:14

遇到问题需要分步判断,来确定问题出在什么地方。

 

首先先判断矩阵的设置和协议的正确性,

据我所知,松下矩阵的RS232接口或RS485接口的用途是需要定义用途的,而且需要赋予控制权限,这些设定好了以后,先使用串口调试软件向这个端口发送ASCII码切换控制指令,能够看到实际的切换后,说明设置和协议都无误。否则请检查矩阵设置和协议格式。

其次才是集成的问题,

第一步没问题了,再找DDS做松下矩阵ASCII码控制协议的集成,如果有问题,就是DDS软件这边的问题了。


作者: hlchirs    时间: 2009-7-20 11:12

之前没有看到贴子,但是我却是照楼上说的做的,呵呵,已经调试成功了。会者不难,难者不会,调完后才发现,居然是这么简单。


作者: 安防小助手    时间: 2009-7-20 16:25
没玩过,学习了!
作者: 裸奔的鱼    时间: 2009-7-23 15:19
我也没玩过,纯学习!帮顶等待高手!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2