标题: [求助]紧急求助,在线等,控制失灵如何解决(绝对高手入)
紧急求助:
故障状况如下----
一共9台摄像机,其中7台松下860高速球,2台普通国产云台,主控设备采用原装PELCO CM6700 16入2出矩阵,调试完成后无问题,一天后,有一部分设备开始无法控制(无任何动作),一部分可正常工作,经测线电缆通断无问题,,无短路情况,重启前端总电源后恢复正常工作,数小时后再次发生此类故障,但能控制的和不能控制的摄像机号码发生变化,经过重启,再次恢复正常工作,又过一天,所有摄像机全部控制失灵,怀疑矩阵控制端口故障,更换一台全新矩阵(同型号),故障照旧,将控制线从矩阵上拔出,接入一台海康硬盘录像机,设置好后,全部控制均正常,再恢复到矩阵上,故障依旧,9台摄像机控制线为分别铺设,汇总到控制室后并接进入控制端口(并接采用锡焊方式,十分牢靠),将控制线打开,每台摄像机的控制线单根接入矩阵,又发现单独控制均正常,再次并接后,故障依旧,控制电缆采用钢丝铠装RVVP2*1.5电缆(平行电缆)。
至今晚,又发生新情况,本来接在海康硬盘录像上可进行控制无故障的系统,忽然有一台云台无法控制了。而单独接这个云台则控制很正常,非常奇怪。
本项目已经不可能重新更换电缆(经万能表测试,所有电缆均无短路或是断路),且由于是船用系统,电缆无法从中间断开重新接头。
百思不得其解,万望高手指点迷津.....
作者: seamonfloyd 时间: 2009-6-11 20:07
另外补充,采用PELCO P协议,波特率4800,协议无法改变,松下似乎只有P码一种PELCO协议
作者: zhao5680 时间: 2009-6-11 20:14
建议啊 觉得是控制线路信号衰减造成的 因为接一台没问题。。。碰到过。。。不过当时用的是工控机
作者: seamonfloyd 时间: 2009-6-11 20:21
补充,电缆铺设距离,最长的不超过120米,且强弱电分开,而且船用电缆(不管强弱电)基本都为钢丝铠装(具有屏蔽效果)......
作者: zhao5680 时间: 2009-6-11 20:28
不超过120 我遇到的就是点位多 最长不超过80米 也出现几个别控制不了。。。。
不过看你说的那么肯定。。。只好再等等 看有没有别人来了
作者: seamonfloyd 时间: 2009-6-11 20:31
现在的问题归纳起来
1.单个测试全部正常,并联起来全部无法控制
2.海康能控制,PELCO无法控制
3.刚开始可以正常控制,逐渐全部无法控制
作者: seamonfloyd 时间: 2009-6-11 20:40
急啊,另有加装485集线器的想法,大家分析是否可行
作者: lugxuan 时间: 2009-6-11 20:44
老大都想到了还问呀
作者: seamonfloyd 时间: 2009-6-11 20:57
另问一下,如果加一个485集线器,用几口的?比如我9条控制线,买一个2口的,一个口接5条,一个口接4条,能解决问题吗?
作者: zhao5680 时间: 2009-6-11 20:57
485集线器 没什么不行的 有4路,8路。。。
加中继器呢?。。。。
作者: seamonfloyd 时间: 2009-6-11 21:00
9条控制线,买个8路的不还是有一条没地方接?中继器又是怎么个用法?把9条控制线拧在一起接在中继器输出口上吗?
作者: seamonfloyd 时间: 2009-6-11 21:05
问题是为什么一开始控制是正常的,而逐渐的开始失灵呢??
作者: aaafff654321 时间: 2009-6-11 22:05
是不是供电的问题啊 !! 测测看
作者: seamonfloyd 时间: 2009-6-11 22:13
供电为UPS供电,请教供电问题如何测试??
作者: 东达科技 时间: 2009-6-12 10:32
你把控制线换成RvvP双绞线试一下或许问题就可以解决了。矩阵一般不能用平行电缆来传输数据,而工控机就不存在这个问题。
作者: dbkdz 时间: 2009-6-12 20:42
请楼主紧急联系我,用1进4出的PELCO-P协议分配器,1进4路单独驱动口输出,9路可以用2路接在1个口输出控制球机。这种问题是星型链接导致RS485驱动口信号衰减太严重。星型链接(也叫菊花链接)严重推荐使用PELCO-PD协议分配器。QQ465496627,13602063574
作者: q119504746 时间: 2011-5-28 19:11
很好
作者: chenxingqing 时间: 2011-5-29 16:19
我也有碰到过,典型的485星型接法的干扰后果,我之前是二十几路球机,采用星型接法,就近并线,后来慢慢的,发现有线就是控制不了,测线与485信号都正常,但就是不能控制,后来搞个485分配器搞定,
后来485接线方式,严格执行手拉手接线方法,呵呵,星型虽然可以用,但突然来个干扰,就没办法了
作者: 柏格安防科技 时间: 2011-5-29 19:05
什么叫海康可以控制,派尔高就不行,你海康控制球机就不用协议了?
星形的竟然没有手拉手好?
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |