标题: [讨论]开关量信号与脉总冲信号之间的转换?? [打印本页]

作者: hbf8384    时间: 2009-6-11 10:21
标题: [讨论]开关量信号与脉总冲信号之间的转换??
之前听说过输出脉冲信号的消防设备,要联动开关量信号输入的门禁.
两者之间不能直接接线.

那么开关量信号与脉冲信号怎么互相转换,要通过一些什么设备? 请高手们指教.
作者: choolong    时间: 2009-6-11 12:04

没听过有现成的东西,可能需要定制开发


作者: 粤涯    时间: 2009-6-12 08:35

需要做PLC板的开发,你要找相应的厂家定制


作者: beachetty    时间: 2009-6-16 17:31
一个是数字的,一个是模拟的。找转换器
作者: yaojie1411    时间: 2009-11-18 14:19
赚积分
作者: likai81027    时间: 2009-12-7 20:18

用一个继电器不就解决了吗


作者: flame311    时间: 2009-12-8 15:20
用继电器试试吧,信号转换
作者: muziliqjlt    时间: 2010-2-5 17:21

编解码


作者: lingyn99    时间: 2010-2-7 23:11

消防系统与门禁系统联动主要是要求在有火灾报警时打开门禁,消防系统有的是输出12V的直流脉冲信号;有的是输出继电器的干接点信号,对于后者可直接相连到门禁系统的开门按钮端或者输入端(大部分门禁主机都带另外的可编程的输入输出端),并在门禁系统中设置该端口为点动触发模式;如果消防系统输出是12V的直流脉冲信号,可增加一个12V继电器,再按前面的做。如12V脉冲太短,或门禁系统无法设定,可制作一个小电路板转换:一个555时基小集成快(2元/片)+继电器+几个电阻电容,做成单稳态工作电路即可,继电器的闭合时间可在几秒到几小时之间自由设定。


作者: yzluoxuejun    时间: 2010-2-24 13:41
9楼真是行家!顶!!!
作者: 杨一    时间: 2010-2-25 10:50
消防控制模块控制输出可以在报警主机上进行设置,可以是脉冲信号也可以是持续信号,可以是有源信号也可以是干接点信号,你跟消防调试单位要求一下就可以了
作者: zmm119    时间: 2010-5-22 19:57
晕!又要刷积分!图片点击可在新窗口打开查看