千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 那位大哥,帮我看看这样算法(线缆的长度),对不对? [打印本页]

作者: whdiy    时间: 2003-9-19 23:46
标题: 那位大哥,帮我看看这样算法(线缆的长度),对不对?
线缆的长度计算(水平,双绞线)
办公室宽为3.6/M  内部垂直3/M   点数:78   
长度:3.6+3*78=5148M
箱数:5148÷305=17T箱


线缆的长度计算(垂直,光纤)
楼层高为3.6/M     内部垂直6/M  10为所要经过的办公室个数   
4为所要经过的层数


二层(3.6*10)+(3.6*4)+6
三层(3.6*10)+(3.6*3)+6
四层(3.6*10)+(3.6*2)+6
六层(3.6*10)+(3.6*1)+6

长度:(36*4)+(3.6*10)+24=204M

作者: whdiy    时间: 2003-9-19 23:59
是不是还应该加预留?如何加?
作者: whdiy    时间: 2003-9-20 00:03
另、pvc槽的长度=双绞线的长度   ?
是不是?
作者: Andy_33    时间: 2003-9-20 00:10
PVC不可能一条放一根线吧,,,,呵呵,,线的长度你也太详细了吧,,可按平均长度,预长一点好。。

办公室宽为3.6/M  内部垂直3/M   点数:78   
长度:3.6+3*78=5148M
箱数:5148÷305=17T箱    ”
这什么意思???
作者: hao145    时间: 2003-9-20 07:44
按标准进机柜的留3.5M,留多长自己按具体施工环境在看!
作者: 锦剑    时间: 2003-9-22 12:46
预留的话还是长一点好,我就吃过亏。
作者: Saaam    时间: 2003-9-22 13:13
计算公式:
确定离接线间最远的信息插座的距离:L

确定离接线间最近的信息插座的距离:S

计算平均长度:=(L+S)/2

总线缆长度=(平均长度+备用部分(平均长度的10%)+端接容差(暂定15米))×线缆根数

作者: leeboy    时间: 2003-9-22 13:28
同意楼上的说法。。
作者: leeboy    时间: 2003-9-22 13:31
不过我觉得--端接容差(暂定15米)--有那么多吗,不是已经有备用部分了么??




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2