最近经常遇到宾馆要装 烟雾报警器,,采用 FC7448总线制
每个房间装一个烟感探测器,,一共五层楼。150个房间。。
怎么供电??
作者: safe100 时间: 2009-6-10 14:42
是每层单独供电???还是每个房间单独供?
作者: zhzxy 时间: 2009-6-10 14:54
给你个图参照一下!
这个项目集中供电好一点,可以每层放1台12V/5A的UPS电源。
[attach]39637[/attach]
作者: youyouxueyue 时间: 2009-6-12 10:21
同意3楼,图画的很好,是用viso画的吗,佩服。
作者: dinghpsr 时间: 2009-6-12 10:39
学习
作者: 黑人819 时间: 2009-6-12 11:07
可以采用每一层对烟感探测器集中供电,也就是每一层配一个DC12V 5A的开关电源就可以了!
作者: youyouxueyue 时间: 2009-6-12 11:13
报警系统的供电分为2种:
总线模块的供电和前端探测器的供电。
探测器的供电简单,可以每个楼层作为一个电源分支;
总线模块的供电就要根据不同的报警主机的特点区别对待了。
作者: 阿丙 时间: 2009-6-12 14:17
3楼,图画的很好,学习了