标题: [求助] 急求教VISTA 120问题 [打印本页]

作者: tangible    时间: 2009-5-27 18:29
标题: [求助] 急求教VISTA 120问题
在工程中使用VISTA-120主机、6160键盘和4293SN模块。
红外探测器使用的深圳(深圳艾礼安)艾礼富ABT双光束系列,并且安装时有效距离留得很充裕,可以保证探测器安装正确,模块接线正确,编程正确。
刚刚安装完成后系统工作很正常,但是每次系统使用几天后就会出现问题,键盘显示自检并报警,有几对报几对,不能取消,不能正常布防。每次只有将所有接线(包括探测器和模块)全部拆了重新街,再重新编程才能解决问题,但几天后问题依旧。
望大侠们指教啊,急死人了,谢谢!

另外请问:
1、个人感觉120主机太敏感了,设备虽然好,但使用不方便,售后维护量太大,是否有什么技术问题要特别注意的。
2、探测器品牌选择会不会影响主机工作,一般120主机用什么品牌的探测器好
3、大家还有简单实用一点的总线设备推荐吗,实在不行就换掉算了,要求不高,周界防范用的。
4、天气问题(下大雨)会不会造成主机对防区自检不过报警。
5、霍尼韦尔在湖北有技术比较过硬的经销商吗?有的请短信联系13329808845。
[此贴子已经被作者于2009-5-27 18:30:43编辑过]

作者: 弱电老二    时间: 2009-5-27 20:25

哥们,咱是难兄难弟啊,这是主机及软件问题,跟前端探测器无关

世界的报警设备怎么都这么垃圾呀


作者: MeiL47    时间: 2009-5-27 22:45
vista120听说跟艾礼富周界报警器配合得不是很好,会发生不明原因的故障,你可以换一对迪信(霍尼韦尔)的报警器试一段时间,不要接其它报警器。
作者: blue169    时间: 2009-5-27 23:25

LZ,你是的总线最远一根有拉到多远?用了多少个4293SN?用多大的线材,rvvp的还是avvp的?


作者: tangible    时间: 2009-5-28 14:13
总线最长300米,分两路走的,15个4293,线材用的RVV2×1.5,不带屏蔽。
作者: wnjdl    时间: 2009-5-28 18:10
用博世的DS7400!我用的多了也么没出现你说的问题
作者: 海洋之水    时间: 2009-6-27 09:38
是不是线路接头多,负载大,
作者: blue169    时间: 2009-6-27 20:41

对射问题,可能没有调试好,,不是主机的问题,,


作者: xfyylh    时间: 2009-6-28 08:07
我也是下不了啊
作者: xfyylh    时间: 2009-6-28 08:09
检测硬盘的好东西
作者: xfyylh    时间: 2009-6-28 08:11
检测硬盘的好东西
作者: qixin2006    时间: 2009-6-28 08:53

总结一下:

1,迪信和霍尼韦尔的关系是竞争关系!

2,有线的报警主机与有线的探测器不存在什么不能很好配合的问题!

[此贴子已经被作者于2009-6-28 8:53:16编辑过]

作者: youyouxueyue    时间: 2009-6-29 17:31
和主机没有关系。
作者: wuyang3872    时间: 2009-7-5 23:30
以下是引用海洋之水在2009-6-27 9:38:00的发言:
是不是线路接头多,负载大,

同意,特别是你接头的地方防水做的如何?

 


作者: 草木木    时间: 2009-7-6 12:22
以下是引用wuyang3872在2009-7-5 23:30:00的发言:

同意,特别是你接头的地方防水做的如何?

 

可能是接头没做好哦


作者: dyyjh    时间: 2009-7-6 14:14
学习了
作者: wjhlilove    时间: 2009-7-7 10:36

都是前辈啊,学习了


作者: fdm2008    时间: 2009-7-7 20:43
再次路过