千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 机房电源问题,在线求救 [打印本页]

作者: 天涯1985    时间: 2009-5-25 17:48
标题: 机房电源问题,在线求救
         小弟手上有一个项目需要20个 机柜,UPS进来后装一个电源机柜,请问各位大侠是否要配20个回路,然后他电气方面要做些什么东西,还有什么牌子比较好点,要世界一留,最好有方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天涯1985    时间: 2009-5-25 18:55

没人坐沙发可怜自己


作者: 弱电老二    时间: 2009-5-25 20:31
虽然很想回答你的问题,但只提醒你问题问错地方了
作者: hexinhuai    时间: 2009-5-31 16:24
梅兰日兰的就可以拉,二十个回路最好,三相五线进线,不低于25平方的
作者: glgxcwr    时间: 2009-7-30 23:58
先要做配电柜,在柜子里装20个回路,由UPS输出到这20个回路,再由回路控制机柜
作者: shiyan0104    时间: 2009-7-31 08:55
帮你顶下
作者: 智鑫科技    时间: 2009-10-10 17:09

顶下


作者: dzk88    时间: 2009-10-11 15:07

1. 在安装UPS的电源机柜中安装二个电源模块,一个是UPS输入,输出及智能仪表的模块,第二个是UPS输出到20个机柜的分路布线电源回路模块.

2.每一个机柜安装安装二路UPS电源机柜专用PDU,以保证机柜中双电源设备正常工作.

3.如果机柜中有重要的单电源负载,即在机柜中安装双电源转换模块,增加保护等级.






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2