标题: 机房电源问题,在线求救
小弟手上有一个项目需要20个 机柜,UPS进来后装一个电源机柜,请问各位大侠是否要配20个回路,然后他电气方面要做些什么东西,还有什么牌子比较好点,要世界一留,最好有方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天涯1985 时间: 2009-5-25 18:55
没人坐沙发可怜自己
作者: 弱电老二 时间: 2009-5-25 20:31
虽然很想回答你的问题,但只提醒你问题问错地方了
作者: hexinhuai 时间: 2009-5-31 16:24
梅兰日兰的就可以拉,二十个回路最好,三相五线进线,不低于25平方的
作者: glgxcwr 时间: 2009-7-30 23:58
先要做配电柜,在柜子里装20个回路,由UPS输出到这20个回路,再由回路控制机柜
作者: shiyan0104 时间: 2009-7-31 08:55
帮你顶下
作者: 智鑫科技 时间: 2009-10-10 17:09
顶下
作者: dzk88 时间: 2009-10-11 15:07
1. 在安装UPS的电源机柜中安装二个电源模块,一个是UPS输入,输出及智能仪表的模块,第二个是UPS输出到20个机柜的分路布线电源回路模块.
2.每一个机柜安装安装二路UPS电源机柜专用PDU,以保证机柜中双电源设备正常工作.
3.如果机柜中有重要的单电源负载,即在机柜中安装双电源转换模块,增加保护等级.