标题: [求助]球型云台的调试 [打印本页]

作者: 大个子    时间: 2009-5-23 08:10
标题: [求助]球型云台的调试
  我是监控新手,今天调试球型云台时候出现问题,无论怎么改协议和地址通道,云台解码器都不工作,本身器件都是好的,有高手能告诉下 数字解码器内置的球型云台一体机怎么调试吗,有详细说明最好了。希望高手帮忙下,网上我找了好久都没找到乡对应资料,谢谢~
作者: 风雨无乡    时间: 2009-5-23 10:57
是的,我也想学习整个。我给客户挪机房是就是这种情况,换了一个普通的机器都能控制,唯独原机不好使,到底是怎么回事?现在也没弄明白?还在那里放着呢?哪位师傅给解释解释是怎么回事啊
作者: 大个子    时间: 2009-5-23 13:38
怎么没有人给我回帖呢,自己顶一下。
作者: 大个子    时间: 2009-5-23 15:10
大家路过的进来帮忙下哦。挺着急的。
作者: 东达科技    时间: 2009-5-23 21:03
检查数据线有没接反,球机的协议和地址要和前端控制部分相对应,做到这些问题应该能解决的。
作者: airchensu    时间: 2009-5-25 16:04

不错不错


作者: tianhaiyijian    时间: 2009-5-25 17:02
检查数据线有没接反,球机的协议和地址要和前端控制部分相对应,做到这些问题应该能解决的

 


作者: tinglove997    时间: 2010-1-22 20:21

解码器有自检功能的 把全部拨到OFF 地址码拨1拨ON

依次这样一个一个来 就知道云台和解码板是不是正常在工作 没做这样一次要把头一个拨回去 再单独拨起来

重新给板上电 因为要存储下 电脑控制的话 要和解码器的地址 协议 波特率一样 控制线正反不可接反


作者: cbc1967    时间: 2010-3-19 18:44

做一下检查:

1.球机和主机(矩阵或DVR)的通讯线接线时否正确?注意极性

2.球机的地址、球机的通讯协议、球机的波特率和主机内的波特率是不是一一对应。协议挨个试试

3.还有最让人气恼和忽略的是:球机和主机的控制线若是螺纹端子,看一下端子是否压紧

最后

用替换法分别测试主机和球机是否正常。