千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
振威 可视对讲 烧18电源(220V线圈)
[打印本页]
作者:
网络先锋
时间:
2009-5-22 20:31
标题:
振威 可视对讲 烧18电源(220V线圈)
<p>各位大哥,,我现在有一个问题,解决不了, </p>
<p> 我装一个个彩色可视对讲一拖三的,线路正常,装好没有两个月<font face="Verdana">烧</font>了三只变压器18V的220V线圈,,我换新变压器后没多久又有这种现像发生,,真不知道是怎么回事,(中间可视主机门口机也坏过一次),,是不是<font face="Verdana">振威</font>太拉圾了, ,</p>
作者:
网络先锋
时间:
2009-5-22 20:32
<p>是18V</p>
<p> </p>
作者:
网络先锋
时间:
2009-5-22 20:33
<p>找到代理商,一直推说是电压不稳,,</p>
作者:
lightsz
时间:
2009-5-23 00:01
<p>是电源电流太小 还有就是电源的设计 有问题 效率太低 。</p>
<p>换个18V的开关电源 应该能解决</p>
作者:
fstel1
时间:
2009-5-31 09:16
<p>电源本身是没有问题的 主机要是分机的设计有问题 他在18V进分机的时候 没有加过压保护 你在分机的18V入口 把他割断 中间加个4007就可以了 </p>
作者:
fstel1
时间:
2009-5-31 09:16
<p> </p>
<p>到时候不明白的地方 可以打我电话咨询我 13450845388</p>
<p> </p>
作者:
meiya0406
时间:
2009-5-31 16:38
<p>5楼建议好!值得尝试!最好先跟厂家技术沟通一下,一直推委没有意义!</p>
作者:
cgy225
时间:
2009-5-31 16:52
先沟通下再说
作者:
liangzhijie
时间:
2009-6-8 21:41
不知道你买的是普通的电源变压器还是可视对讲专用电源,另外他的专用电源的电流太小,你带的设备的总电流不能超过变压器,建议去买视得安的18伏,满负载包你用3年以上不会烧毁,我做过一个项目用的12和18伏视得安电源5年从来没坏过
作者:
dalfer
时间:
2009-6-9 13:54
<p>找客服啊@!你的电源不是原厂配套的,与说明书上的相应的电源要求肯定不符。推荐使用原装配套的电源!</p>
作者:
牛蝎
时间:
2009-6-9 17:09
<div class="quote"><b>以下是引用<i>liangzhijie</i>在2009-6-8 21:41:00的发言:</b><br/>
不知道你买的是普通的电源变压器还是可视对讲专用电源,另外他的专用电源的电流太小,你带的设备的总电流不能超过变压器,建议去买视得安的18伏,满负载包你用3年以上不会烧毁,我做过一个项目用的12和18伏视得安电源5年从来没坏过
</div><p></p>
你个家伙,现在还来做广告
作者:
zllisucceed
时间:
2009-6-10 10:02
换个别家的电源试试不就知道是不是现在用这家电源好差了吗!
作者:
luckfish01
时间:
2009-6-15 22:25
<p>是用原厂电源么???我遇到过一次。但我那用的是临时电</p>
作者:
fshtel
时间:
2009-7-17 10:07
<p>厂家的产品还是可以的,主要是分机在入户的时候 18V和G线 没有短路保护 万一18V和D线接触 就会出现电源损坏的情况 </p>
<p> 有什么解决不了的 可以给我电话的哦 13450845388</p>
作者:
门禁工程
时间:
2009-7-18 13:23
<p>电源本身是没有问题的 主机要是分机的设计有问题 他在18V进分机的时候 没有加过压保护 你在分机的18V入口 把他割断 中间加个4007就可以了 </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>这也不能起到短路保护,只能起到正负接反保护</p>
作者:
BBBOY
时间:
2009-7-19 09:15
<p>学习了</p>
<p> </p>
作者:
财刀
时间:
2009-7-20 11:23
主要还是电源的问题
作者:
申诚CUSAM
时间:
2009-7-20 15:59
<p>和厂家沟通下。。这个问题应该存在误解!振威是大牌子。。。产品有问题不可避免,但是设计上出大问题应该不可能。。。他们的设计环节应该很严谨!</p>
作者:
weishenmo
时间:
2009-7-22 11:41
<p>谁有振微的资料请发邮箱 谢谢</p>
<p><a href="mailto:weiyi2950@163.com">weiyi2950@163.com</a></p>
<p> </p>
作者:
seelin2000
时间:
2009-7-24 08:32
电源功率不足,可以考虑再加个电源试试
作者:
两味人生
时间:
2009-7-24 17:45
<div class="quote"><b>以下是引用<i>liangzhijie</i>在2009-6-8 21:41:00的发言:</b><br/>不知道你买的是普通的电源变压器还是可视对讲专用电源,另外他的专用电源的电流太小,你带的设备的总电流不能超过变压器,建议去买视得安的18伏,满负载包你用3年以上不会烧毁,我做过一个项目用的12和18伏视得安电源5年从来没坏过 </div>
<p>说得不错,我们厂叁考视得安的电源设计的12V电源三五年不会出问题(也才推出五年,呵呵)。但楼主的问题我觉得还是电源功率<分机功率之和引起的,大家不要动不动就说人家的产品不行,有根据吗?有意思吗?谁家的产品保证100%不出问题?</p>
<p> </p>
<p>我是这么认为的,楼宇对讲产品就像空调一样,产品质量是一半,工程安装也是一半.工程商省线材\电源的多了去了</p>
[此贴子已经被作者于2009-7-24 17:48:50编辑过]
作者:
Json
时间:
2009-7-25 09:51
<p>可能是那个地方电流经常不稳定,我之前也试过,客户那边经常白天就是220V,晚上有时候就变成了380V了...郁闷,然后发生什么情况我想每个人都知道了</p>