作者: lanfeng083    时间: 2009-5-22 00:46
标题: 避雷针怎么接

我们学校安装需要一个带云带和解码器的摄像机,安装在宿舍楼顶(8楼顶),宿舍楼在修建时应该做了一个防雷带,还立有避雷针。

现在我想在摄像机附近再立一个避雷针,该怎么做。。。。?请高手指点,如果需要做,需要什么材料和怎么操作。。。


作者: lanfeng083    时间: 2010-6-30 22:45

室外立杆摄像机,如果,立的杆已做避雷针,摄像机无需再做避雷措施,但是摄像机和杆必须完全绝缘。

如果没有做避雷针,摄像机必须接防雷器或其他避雷措施,同时摄像机和杆必须完全绝缘


作者: BaffonWolf    时间: 2010-7-5 14:49

室外做了避雷针,摄像机还需要做避雷措施处理的,避雷针只能对直击雷的防护。摄像机还需要做避雷处理的,防感应雷;

 

多交流,QQ:1095961016;


作者: eie1992    时间: 2010-7-6 16:16

室外立杆摄像机,如果,立的杆已做避雷针,摄像机无需再做避雷措施,但是摄像机和杆必须完全绝缘。”

雷电反击电压几十万伏,上百万伏,用什么绝缘?“绝缘”——理论上成立,实践上很难。

 

室外做了避雷针,摄像机还需要做避雷措施处理的,避雷针只能对直击雷的防护。摄像机还需要做避雷处理的,防感应雷;”

如果“室外做了避雷针”,是指摄像机立杆做了避雷针,那么“摄像机还需要做避雷处理的,防感应雷”——用什么东西来防感应雷?摄像机上有雷电反击电压,这是“直击雷”,还是“感应雷”?用什么防雷器能解决?

 


作者: 阿COOL    时间: 2011-10-9 10:35
以下是引用eie1992在2010/7/6 16:16:00的发言:

竖一根高的避雷针 然后在3米的地方放,这样行吗?