千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于设备与控制箱内接线
[打印本页]
作者:
QQ45816170
时间:
2009-5-15 14:16
标题:
关于设备与控制箱内接线
在施工时碰到了小问题,教工人帮我压线怎么教他们都不会 还总有错误 所以我想在DDC箱内弄一个大的端子排 让他们把 故障报警啊 手自动状态 什么的 都压在端子排上 然后端子排到控制模块的部分由我来接 每个DDC箱都有标号 但是要区分故障报警 手自动状态 运行状态的线 所以这些线用什么方法表号 才能让那些工人一目了然知道 这线是压在哪个DDC箱的哪个端子上 想了很多 但是经理说我设计的 工人看不懂 我是新手 希望各位前辈来点经验之谈
作者:
QQ45816170
时间:
2009-5-15 14:19
补充一下: 我第一次搞这个不知道需要标记一些重要的 和 必要标出的信息 比如线的型号啊 还有些注意事项 类似 功率问题 不知道还有什么同样需要考虑进去的问题和细节呢?我不想总去麻烦经理 有点怕怕 呵呵 麻烦各位帮忙了 谢谢了先
作者:
壮昌
时间:
2009-5-15 22:20
作者:
guangpeihou
时间:
2009-5-16 16:01
根据你做的每个DDC的点表,对应相应的AI/DI/AO/DO点去接线即可,且不会发生错误,查线也方便。
作者:
linhua98
时间:
2009-5-16 19:26
受教了
作者:
邪邪狐狸
时间:
2009-5-18 10:00
<p>学习了
</p>
作者:
变压器
时间:
2009-5-19 15:36
<p>我们做这个的经验都是:</p>
<p> </p>
<p>每台受控设备的控制信号穿一根八芯线,分别负责状态,故障,手自动和启停控制。因为八芯线每根线的颜色是不一样的,所以以前把八个颜色分成两两一对的四组,跟工人确定好什么色接什么就OK了。笨点就把颜色标图纸上。</p>
<p> </p>
<p>当年跟师傅学的时候,师傅问我八芯线都什么颜色,我两次都不知道。被好一个骂</p>
作者:
变压器
时间:
2009-5-19 15:39
<p>如果每个信号都穿一根两心线,标签再做不好,那能把干活的累死,也够呛能分出来的。</p>
<p> </p>
<p> </p>
作者:
xjpengyu2
时间:
2009-5-19 15:39
<p>兄弟啊,你不画接线土啊,你的控制盘都是现场组装啊,你不妨画好接线图,把控制盘组装包给某开关厂,留好接线端子让工人压线</p>
作者:
haifengcht
时间:
2009-6-29 14:33
通过端子排好啊 <br/>
作者:
naolu
时间:
2009-7-11 14:35
<p>好</p>
<p> </p>
作者:
naolu
时间:
2009-7-11 14:35
太棒了
作者:
ppxiyu
时间:
2011-2-11 18:12
学习了
作者:
电脑支支响
时间:
2011-2-12 11:02
自控厂商没给你图纸吗?
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)