千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 有关奇怪的视频干拢 [打印本页]
作者: wuqinghai 时间: 2009-5-10 19:41
标题: 有关奇怪的视频干拢
9路视频,只接任何一路接在硬盘录像机上或是监视器上,干拢的抖动噪点一大片,两头各装上一个300多一对的J视频干拢器SY-S610V,图像是清楚了,可以说线路上肯定是有干拢的,并且SY-S610V设备移频成功。
比较奇怪的是,9路视频,每多接上一路图像的时候,之前的图像就会清楚一点点,但9路图像中都有各不相同的干拢噪点,感觉好象是每路都把干拢分摊了似的。
不知有没同行遇到过这种问题,请多指教!
作者: comcom123 时间: 2009-5-10 20:05
有没有换过设备试一试,或者是BNC头接触不好呢
作者: wuqinghai 时间: 2009-5-10 20:11
9路图像我每一路都试过。全都是有很历害雪花点。
近的250米,远的380米 SYV75-5 P96 其中9根视频线和一根集中供电220V RV V 2*1.5 明敷200米左右。
作者: cheng7477 时间: 2009-5-10 21:35
我做过500米的,电源220V RVV2*4的,一起走的管道,也没见干扰这么厉害````
是不是75-5的线质量不好?
作者: zhangzhujia 时间: 2009-5-12 10:32
学习学习
作者: zhangzhujia 时间: 2009-5-12 10:33
学习学习
作者: 桃园一片 时间: 2009-5-12 11:13
以下是引用wuqinghai在2009-5-10 19:41:00的发言:
是多接上一路抗干扰器,未接抗干扰器的图像就清晰一点吗?
作者: qinqiqizi 时间: 2009-5-12 15:16
本人也遇见过相似的问题,16路摄像机AC220V供电,最远240m,视频SYV75-5-1/120编,已经调试为高清效果后,在客户大型动力设备启动后,有不同程度的干扰现象,最终也是靠视频干拢器SY-S610V解决的,增加不少成本,希望能有本行业高手进行指点。
作者: hedong458 时间: 2009-5-12 17:06
有可能是电源问题哟。你先不用你跟视频线走的那个电源。在摄像机的附近取电试试还有没有干扰。还有看看线路上有没有大型的电动设备在运行。
作者: 啷巴猪儿 时间: 2009-5-12 17:11
我想还是电源的干扰情况多点罢, 以前遇到类似的,就是因为电源干扰太强烈了才出现雪花点的.
作者: huojicao11 时间: 2009-5-12 17:21
听说给视频线套铁管(KBG管)可以解决,没试过。有试过的朋友说下看
作者: jssq2wn 时间: 2009-5-12 19:05
不明白,学习
作者: brlou 时间: 2009-5-12 20:42
看来管路上不能省钱啊,我估计你大多数都是走的pvc管。