千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
接地模块,如何接线,一根先把他们都串联上吗?
[打印本页]
作者:
a39478507
时间:
2009-5-8 09:18
标题:
接地模块,如何接线,一根先把他们都串联上吗?
我买了8个接地模块,是不是单独弄出一个线把所有的模块都串联上然后埋到地下,最后把这根线和机房变电箱相连,谁能具体的说一下。。不胜感激。。新手 出来扎道,都不知道线咱们连接 ,让大家笑话了
作者:
iybb
时间:
2009-5-11 11:19
呵呵,我来补充一下: 1,最好开挖一条U形槽,深度在1m以上,2.5米以内(视具体的土壤环境而定,含水量比较大,可以浅一些,反之深些),宽度大于模块的宽度,以适合人站着施工为准。 2,模块之间的距离在2-4米左右(视可用于做接地的地皮面积而定) 3,一般模块之间采用4*40mm热镀锌扁钢进行焊接,就是每两个模块之间用一根热镀锌扁钢进行焊接起来。 4,地线采用10平方或以上(视机房到地网的距离而定,距离远,使用的地线就粗一些)的多股铜芯线,连接到热镀锌扁钢上面,再引到机房作为引下线则可。 当然,最后另忘记回填土,并且夯实。如果使用降阻剂,还要将降阻剂全部包裹住所有的接地体,这样防腐会更好一些哦。 相关的知道,可以到这里浏览下:http://www.bondey.com/CoNews.asp,详细也可以发邮件问我:iybb@21cn.com
[此贴子已经被作者于2009-5-11 11:20:10编辑过]
作者:
llj000000
时间:
2009-5-11 18:03
说得很详细了,但似乎离题了。
作者:
Q404674218
时间:
2010-2-5 13:29
二楼的答非所问啦,
作者:
binbin160600
时间:
2010-3-19 17:26
好像答案有点问题!!
作者:
hengli
时间:
2010-3-20 14:36
模块之间有距离要求的,不是埋了就行的。