标题: 求教硬盘录像机、云台之间的关系 [打印本页]

作者: lumin777    时间: 2009-5-7 08:27
标题: 求教硬盘录像机、云台之间的关系
硬盘录像机拿回公司测试可以控制云台,在甲方工地就不可以。不知道什么原因。请各位高手帮忙分析一下。谢谢
作者: hires    时间: 2009-5-7 08:57

排除法嘛  DVR 控制线 云台 


作者: hjy007    时间: 2009-5-7 09:00
支持2楼
作者: godsand    时间: 2009-5-7 09:06
一点一点排除吧,没别的好办法
作者: lumin777    时间: 2009-5-7 10:24
现在的问题是矩阵可以控制云台。说明控制线没有问题。
作者: nicholas9989    时间: 2009-5-7 10:26
看下DVR是不是有4个接口,那一组的2个是控制云台的,是否接错了
作者: wzylf    时间: 2009-5-7 11:09

同意楼上的,检查下线是不是接错了


作者: jskrwf    时间: 2009-5-7 11:31
如果你的安装没有标准化,就只能一个问题一个问题排除。
作者: lmfarbell    时间: 2009-5-7 12:02
检查下线路
作者: xhy1365525    时间: 2009-5-7 14:50
只能慢慢排除了
作者: shuguojin    时间: 2009-5-7 22:04

实在不行就全拆了,重新接线,不要去查了,会晕的。


作者: williamlqt    时间: 2009-5-7 22:13
硬盘录像机和矩阵如果要同时控制的话需要加一台485的适配器
作者: answell    时间: 2009-5-8 10:58

你现在的问题是,1,485线单独接到矩阵上可以控制,接到硬盘录像机上不能控制呢?

               2,两种控制设备并接一条485总线后,硬盘录像机不能控制,属于哪一种情况?

 

 

 

第一种情况的话,首先要确认你的是PC式的还是嵌入式的,嵌入式的话,一般来说,直接接T+,T-端子就没有问题了,

                      如果是PC式,就要检查下,在现场的232转485有没有问题,

 

第二种情况的话,造成这种问题,一般是由于硬盘录像机的485的输出电压和矩阵的输出电压有差别,很容易导致485

                    信号串绕,或者只有某一台设备可以控制,这种情况我建议加一个485共享器(485集线器)就可以解决了






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2