千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 大家看看这是什么干扰造成的,着急中!!! 在线等 [打印本页]

作者: xiangfei    时间: 2009-5-5 22:14
标题: 大家看看这是什么干扰造成的,着急中!!! 在线等

变电站的视频监控系统,35kV的变电站,

室外的2个头,其中一个是大门的,线都是国标的,视频是75-5的,走的是pvc管,变压器区里是树的监控杆,线走的是电缆沟,走的也是pvc管。现在这2个画面,如下图,各位大侠,看看是什么干扰造成的。

我把大门的摄像头,拆下来,放到机房里测试,没有问题。

 

用的是室外红外一体的球机,球是用的深圳塞克的,摄像机用的是sony 480cp。

 

 说明下:大门的摄像头距离有80米左右,

变压区有30米左右,集中供电,24V交流的

 

大门的图像

http://www.xdky.com/software/20090505008.jpg
变压区的图像

http://www.xdky.com/software/20090505006.jpg

[此贴子已经被作者于2009-5-6 19:29:01编辑过]

作者: xiangfei    时间: 2009-5-5 22:28
自己沙发。,自己做,顶啊
作者: 弱电老二    时间: 2009-5-6 00:29
变电站肯定有强磁干扰,考虑一下屏蔽是否良好,是否接地
作者: safehouse    时间: 2009-5-6 08:59
加个抗干扰器吧
作者: 湘西行    时间: 2009-5-6 10:35
高频干扰
作者: 桃园一片    时间: 2009-5-6 10:47

变电所通常会产生很强的“火花”放电干扰,通常是频带比较宽的宽频干扰。另外用于你是24伏集中供电,还有可能是球机取点时电源相互干扰。先找到原因。


作者: ylkk    时间: 2009-5-6 10:48
楼主我们在成都做的110KV的变电站监控,球机就直接装龙门架上的,你的线用错了,这里不能用普通的SYV线缆,我们用的都是铠装屏蔽综合线,一条铠装线缆里面包含了电源、视频、控制。出来的图像没有一个变电站是有干扰问题的。
作者: zlwzz2003    时间: 2009-5-6 11:09
光看图看不出的,最好详细说一下那还可以判断一下
作者: hsdn    时间: 2009-5-6 15:16
学习
作者: 小鹏    时间: 2009-5-6 15:31

就算是普通的也应该没有问题,我做过二个,一个是66KV,一个220KV,第一个是网线,做的不成功,第二个用视频线,非常成功,我采用集中供电,220V到外置解码板,再到摄像机。其中要注意电源和视频线的质量,你的定点,应该是电源的问题,动力应该是强磁,线的问题,但已经做了,只能加抗干扰器了,加信号放大试试吧,不一定好用。

 


作者: tom870123    时间: 2009-5-6 16:40
 估计是干扰
作者: xiangfei    时间: 2009-5-6 19:11
谢谢大家,小弟感谢了,我今天我测试了下,确定是干扰的问题,我直接从机房拉视频线和控制线到大门位置上,然后直接放到地上,也有干扰,不过我加了抗干扰器后,屏幕上效果就很好了。但是我原来布的线,加了干扰器也不行,其中有一段走线,走的是脉冲电网下面。因为线路已经固定,没有别的走线途径。所以还有没有好的办法。
作者: 7221214    时间: 2009-5-6 20:43

学习

学习


作者: qiaoshuquan    时间: 2009-5-6 21:39
等着第二个解决方案