千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 视频和强电一起走线 [打印本页]
作者: qxding 时间: 2009-5-4 16:45
标题: 视频和强电一起走线
视频和强电380一起走线(同一线槽) 由于现场条件不允许只能这样走.现在视频信号有点干扰(有轻微的水纹).加金属管能否解决此干扰?请强人解答.
[此贴子已经被作者于2009-5-4 16:46:39编辑过]
作者: qxding 时间: 2009-5-4 16:46
380的电.
作者: hnayyrp 时间: 2009-5-4 19:17
金属管可以解决
作者: 阿丙 时间: 2009-5-4 20:26
你可以套个KGB管,
[此贴子已经被作者于2009-5-4 20:56:52编辑过]
作者: 龙吟 时间: 2009-5-4 20:26
应该说可以
作者: ycadsun 时间: 2009-5-4 21:35
俺16根-5线和2根380的一起走了大概20米不到,出纰漏啦,下次再不敢了 。。。老板别打俺头。。。套金属管有用。。。。不过我集中供的 12V,然后有几路的-12V线在机房这头被俺下掉了,现在波纹很小了,就1.2个
作者: a418119170 时间: 2009-5-4 21:52
应该怎么走啊
作者: cctv4 时间: 2009-5-4 22:03
厉害!!!!
作者: suixineryu 时间: 2009-5-4 22:58
能否改用光纤或者别的传输手段
作者: 冬天里的雪 时间: 2009-5-4 23:20
套金属管,就近取电,应该可以
作者: godsand 时间: 2009-5-5 08:59
加套管的方法应该能解决,但个人认为如果用光缆+光纤传输的办法肯定会更好一些,算算成本也不会增加很多的,而且这样做出来的效果会更稳定。
有问题可以加我QQ64496522交流。
作者: 雪海苍鹰 时间: 2009-5-5 09:14
加金属管可以 但是最好要把金属管接地
作者: 一枝梅 时间: 2009-5-5 11:21
学习
作者: cnmmbd 时间: 2009-5-5 11:23
最好用光纤传输 或者在线槽里的线穿钢管保护
作者: 湘西行 时间: 2009-5-5 13:19
加金属管可以! 但是最好要把金属管接地 。
作者: jskrwf 时间: 2009-5-5 13:54
恩,确实 数量多的话 最好走光纤的了。。。380的强电确实够呛。。
作者: yjs103 时间: 2009-5-5 14:01
加个抗干扰器 看看 应该可以解决~
作者: qxding 时间: 2009-5-5 18:02
以下是引用godsand在2009-5-5 8:59:00的发言:
加套管的方法应该能解决,但个人认为如果用光缆+光纤传输的办法肯定会更好一些,算算成本也不会增加很多的,而且这样做出来的效果会更稳定。
有问题可以加我QQ64496522交流。
就两路视频.
作者: 弱电老二 时间: 2009-5-6 00:53
加金属管接地也不一定管用,毕竟边上是380的(估计现在380的负载也不会大,否则更没法看了),建议考虑别的传输方式
作者: 子琦科技 时间: 2009-5-6 09:57
学习
作者: hires 时间: 2009-5-6 10:34
最好分开走 金属桥架没问题的 保持在25CM