千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 12V10A 集中供电电源 最远能带多远? [打印本页]
作者: 5kely2qf1q 时间: 2009-5-4 12:42
标题: 12V10A 集中供电电源 最远能带多远?
如题
园区已经布好了线,已经不再方便走线,
一根管,走了75-3视频线和护套线(较粗,2.0的)
现在的问题是,如果走强电,担心有干扰
如果走12v集中供电,担心太远了电压不足。
注:园区最远的2个点,300米左右,其余的6个点距离较近,60-150米
作者: xyan1977 时间: 2009-5-4 14:11
300米,远了点,恐怕电压不够,不行的话,用共缆吧或分散供电或部份线缆进行增压或或用AC220主干,分支变12VDC。75-3跑300米也够呛,看来像是个低成本的活。
[此贴子已经被作者于2009-5-4 14:11:50编辑过]
作者: 5kely2qf1q 时间: 2009-5-4 14:12
初步决定使用22V主干 因为以前布线 电源线就是手拉手方式的
目前看只能这样了 平时见过很多也都是强弱电一个管子走
明天先过去实验看看是否干扰
作者: lingwei2004 时间: 2009-5-4 14:50
学习中
作者: 核心经销商 时间: 2009-5-4 15:06
走220V应该没有干扰哦
作者: hbcn2005 时间: 2009-5-4 15:16
100米还行
作者: spanlee 时间: 2009-5-4 15:21
学习了~~~
作者: liwei413 时间: 2009-5-4 16:46
赞同2楼说的...
作者: windge 时间: 2009-5-4 18:15
分点取电。同意2楼的
作者: 车上监控 时间: 2009-5-4 18:16
学习,路过
作者: xhy1365525 时间: 2009-5-4 18:37
1、有的开关电源能调到16V
2、也可以用交流24V转直流12V
作者: romantic725 时间: 2009-5-4 19:05
用36V或48V,到前端再变为12V;但成本增加
作者: williamlqt 时间: 2009-5-4 20:08
同意11楼的说法我也用过这种方案
作者: 一枝梅 时间: 2009-5-5 11:42
太远了,建议用220前端变压
作者: dbkdz 时间: 2009-5-5 15:07
220V也叫强电?这个定义不对,380V才叫强电,220V叫市电可以喝SYV线一起走。
作者: 乐宝 时间: 2009-5-5 16:30
楼上哥们说的吓了我一跳,别教坏人啊
[此贴子已经被作者于2009-5-5 16:30:07编辑过]
作者: 弱电老二 时间: 2009-5-6 00:59
远的那个得用-5的线了;至于供电,220V的共管应该没问题,因为前端的摄像机耗电量非常低,电流非常小,产生不了太大的干扰
作者: safehouse 时间: 2009-5-6 08:51
75-3应该是200m,
作者: mdtl888 时间: 2009-5-6 09:02
学习
作者: hires 时间: 2009-5-6 09:13
学习了 了解
作者: zlwzz2003 时间: 2009-5-6 11:14
试试就知道
作者: 清水xy 时间: 2009-5-7 16:29
jm b
作者: js1x 时间: 2009-5-7 17:19
75-3走300米够呛,用双绞线,或是-5-7,12V走300米肯定没戏,220V走主干线线径小线会发热
作者: 江湖无相忘 时间: 2009-5-7 22:30
学习了
作者: 海角 时间: 2009-5-7 22:35
先试试220的再试试12的。
作者: 土家鸡 时间: 2009-5-7 23:01
我电源线和视频线从来都是穿一个管的,也没有发现有干忧的呀。
作者: mjd0000 时间: 2009-5-8 10:19
ddddd
作者: 魔芋果冻 时间: 2009-5-8 11:40
我教你个办法,就是在所有电源线的中间位置供电,这样就做到了DC12V传输150米的样子,那样你就可以搞定。我有这样做过的。