千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]关于一个光端机的问题请求帮助 [打印本页]
作者: ahstar 时间: 2009-4-30 10:29
标题: [求助]关于一个光端机的问题请求帮助
是这样的,一个产业园要求用已经铺设好的光纤做监控,但是4芯光纤其中3芯已经被占用,现在只剩一芯,有某处需要用这一芯传输4路视频信号及2路控制信号,请问下应该选用哪种光端机可以实现?小弟对光端机设备不是很了解,对光纤传输也接触甚少,如能有大侠做全面讲解更好。
作者: qaz91 时间: 2009-4-30 10:36
那就用4路光端机带2路数据就可以,专业生产视频采集卡和硬盘录像机及DVR专用主板QQ634245693
作者: sui 时间: 2009-4-30 11:13
呵呵,是的.采用一套四路视频带两路控制数据的光端机就可以了.它可以在一芯光纤上传输四路正向视频和两路双向数据.
[此贴子已经被作者于2009-4-30 11:13:29编辑过]
作者: tanmeiyang 时间: 2009-4-30 11:19
4路视频+2路数据光端机就可以
深圳市光科飞通科技有限公司 专业光端机 视频服务器生产厂家
样板工程主要在平安城市 311工程。政府单位项目应用。
联系电话:0755-82307884
作者: 啷巴猪儿 时间: 2009-4-30 11:23
很简单,4+2型的光端机,很方便的.
作者: ahstar 时间: 2009-4-30 11:51
好的,多谢各位了
作者: krzz 时间: 2009-4-30 11:53
顶
作者: rpkjybs 时间: 2009-4-30 14:52
用一对4路视频+2路数据的光端机就可以。
作者: aprilliu 时间: 2009-5-2 17:46
太简单
作者: chenxingqing 时间: 2009-5-2 18:21
学习了
作者: zkf409874608 时间: 2009-5-2 23:56
学习了
作者: ylkk 时间: 2009-5-3 09:12
一般光端机都是单模的,你需要确定一下光纤是多模还是单模的,园区一般都比较喜欢敷设多模的光缆。
作者: yongtong888 时间: 2009-5-3 09:49
一芯完全可以实现
作者: 江湖无相忘 时间: 2009-5-4 09:33
四路视频加两路控制信号的反向数据就可以解决 要是考虑备用的话也可以多做几路 有什么难题尽管找我 13861290357 赵
作者: 目瞪口呆 时间: 2009-5-4 09:42
学习
作者: bjxrtd 时间: 2009-5-4 09:56
市场有的是多路光端机
作者: xyan1977 时间: 2009-5-4 10:08
没什么难度,报给卖给光端机的就可以了
作者: suixineryu 时间: 2009-5-4 10:09
这个很多的
作者: comcom123 时间: 2009-5-4 10:47
学习了,谢谢
作者: zhongchenghua 时间: 2009-5-4 14:10
楼上这么多做光端机的兄弟,我就想不明白,在一芯光纤上传输4路图像2路需要控制,用4路视频+1路反向数据应该就可以实现了啊,为什么一定要用两路呢???
作者: 别动我的感情 时间: 2009-5-11 15:18
学习了,
作者: sjc520 时间: 2009-5-11 15:56
来学习的
作者: 闲影随风 时间: 2009-5-11 16:22
学习了
作者: 月仞天 时间: 2009-5-11 16:22
支持!~只要4路视频+1路反向数据就可以了,呵呵~我们是光端机厂家 lxqq282@sina.com 保质3年,售后第一时间响应!
作者: sjzljs 时间: 2009-5-23 11:35
用4路视频+1路反向数据应该就可以实现了
作者: jam1973 时间: 2009-5-23 14:28
以下是引用zhongchenghua在2009-5-4 14:10:00的发言:
楼上这么多做光端机的兄弟,我就想不明白,在一芯光纤上传输4路图像2路需要控制,用4路视频+1路反向数据应该就可以实现了啊,为什么一定要用两路呢???
完全支持楼上意见呀.1路反向数据足够了。
作者: jstxwtdn 时间: 2009-5-23 14:46
学习
作者: z.x 时间: 2009-5-23 16:57
以下是引用zhongchenghua在2009-5-4 14:10:00的发言:
楼上这么多做光端机的兄弟,我就想不明白,在一芯光纤上传输4路图像2路需要控制,用4路视频+1路反向数据应该就可以实现了啊,为什么一定要用两路呢???
兄弟正解!
作者: threebowl 时间: 2009-5-23 22:19
呵呵,为什么用两路控制,前端现场是什么情况,如果是控制两个球机,用一路反向数据 四路视频的光端机就可以了。如果前端有R232的设备,就得用2路反向数据,1路正向数据,四路视频的光端机。
作者: hnzzdfdzdkh 时间: 2009-5-26 01:08
以下是引用tanmeiyang在2009-4-30 11:19:00的发言:
4路视频+2路数据光端机就可以
深圳市光科飞通科技有限公司 专业光端机 视频服务器生产厂家
样板工程主要在平安城市 311工程。政府单位项目应用。
联系电话:0755-82307884
你是厂家的么?2路控制信号要用2路数据,你太强悍了。。
作者: zxf74520 时间: 2009-7-13 22:51
汗,1路数据可以传18路控制信号的好吧。这样还厂家,我汗
作者: huawudao 时间: 2009-7-13 23:01
我也很迷糊!控制需要两组数据吗?向左向右的数据做不到一个指令包里!
作者: jinchuang 时间: 2009-7-14 01:33
只要还有还有芯就可以实现需要的功能,专业产视频光端机,http://www.cctv996.com/234/class/ 产品网站链接。
作者: youy80 时间: 2009-7-14 07:35
是啊,一个四路图像+一个反向数据就行了啊,为什么还要用两路反向数据?
作者: jinxin7588 时间: 2009-7-14 13:40
学习中
作者: roverlala 时间: 2009-7-14 14:50
4路视频+2路控制就好撒...很简单的...光端机是单芯复用的...
作者: csyjx45 时间: 2009-7-14 16:03
一个反向数据就够了
作者: jbdz5521295 时间: 2009-7-14 20:15
呵呵 精辟
作者: 艾普光端机 时间: 2009-7-15 16:01
哈哈 20楼上钟总! 这里楼主的提问有些歧义了~
有某处需要用这一芯传输4路视频信号及2路控制信号 ;这个"2路控制信号" 是指的2个云台需要反向485信号,还是说有2路数据需要传输?
如果说是有需要2个云台需要控制,就像楼上钟总说的 使用4路视频+1路反向485数据 就行,这里的485数据是RS-485 串行总线标准。
如是还有另外1路数据(全双工485;232;422)需要传输,就需要用4路视频+2路数据.
望楼主,以后提问将所需要传输的信号情况说详细一点!
献丑了!
[此贴子已经被作者于2009-7-15 16:05:36编辑过]
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |