千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 变频器接入楼控系统 [打印本页]

作者: ls861025    时间: 2009-4-28 14:46
标题: 变频器接入楼控系统
<p>热水循环泵的变频器 要 纳入楼控系统 ~~~ </p>
<p>&nbsp;要求: 远程启停和监测状态</p>
<p>&nbsp;现场采用ABB-ACS510 变频器</p>
<p>&nbsp;哪个高手能详细给我讲下怎么做啊?</p>
<p>先谢谢了!愿意指教的可给我发邮件,广告者勿扰!</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
作者: ls861025    时间: 2009-4-28 14:48
<p>忘说了&nbsp; 是 3台变频器&nbsp; 还有 邮箱是 <a href="mailto:liushuai9900@163.com">liushuai9900@163.com</a>!</p>
<p>广告的千万别打扰我啊&nbsp; 小心我感谢你八辈祖宗!</p>
作者: lyj9890    时间: 2009-4-28 15:59
让做变频器的给出点位就可以啦。DO和AO点。
作者: hello_3008    时间: 2009-6-15 14:03
<p>对 柜子端子啊排上 预留接线点 也见过直接从变频器上接线的</p>
作者: INPOPCOM    时间: 2009-6-25 10:46
可以啊,abb支持很多协议的 modbus lon can等等啊,看样你要作集成了
作者: dyyjh    时间: 2009-6-25 17:01
学习中
作者: skynumberboy    时间: 2009-8-20 15:11
顶了先
作者: skynumberboy    时间: 2009-8-20 15:13
顶了先
作者: ben3575708    时间: 2009-8-20 15:14
<p>对了,让做变频器的把你要的点留出来就可以了</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: milo3    时间: 2009-8-31 13:30
<p>上来混点积分</p>
作者: 杭州黄    时间: 2009-8-31 14:48
<p>学习</p>
作者: sinosmart    时间: 2009-8-31 20:16
<p>首先确定变频器支持什么协议,看看DDC是否能够和变频器进行通讯,再把变频器和楼控DDC的内部变量表找出来,在DDC控制程序编写变量地址,如果变量地址正确还不能通讯,还要写些宏程序下到变频器.</p>
<p>我们用DDC和触摸屏成功连接通讯,并进行控制.我们用的是加拿大Reliable控制器,通过M-BAS做的,不知道你用的是什么DDC,其他牌子的我们没有试过.</p>
作者: lintaisong1234    时间: 2009-9-11 13:48
<p>学习</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: niczone2004    时间: 2009-9-14 09:48
学习了
作者: lxsyx    时间: 2009-9-15 12:06

作者: xinsunboy    时间: 2009-9-16 13:45
<p>学习了</p>
作者: 堂堂正正    时间: 2009-9-23 15:43
积分,积分,我的积分啊!
作者: liwei080419    时间: 2009-9-23 23:09
变频器,没接触过,看来以后也要看看这方面的东西了。
作者: h87106034    时间: 2009-10-9 14:10
<p>搞那么复杂干吗&nbsp;&nbsp; 需要用通讯来控制?教坏新人&nbsp;&nbsp; 我用西门子DDC来解释下</p>
<p>变频器控制的是水泵&nbsp; 我们要用DDC来控制来控制变频器&nbsp;只需要一个AO点</p>
<p>(在系统画面设置变频启动频率就可以了)另外再加一个AI点(变频器反馈频率)</p>
<p>根本不需要搞什么通讯</p>
<p>根据我做西门子楼控的调试经验&nbsp;&nbsp; 我们只需要在做系统自动运行时将上面的AO点写到PPCL程序中即可</p>
<p>再系统画面将频率设置相对参数就可以了&nbsp;&nbsp; 变频器就会根据你设定频率调节水泵运行</p>
作者: xinxinliu    时间: 2009-12-2 15:38
哦,是这样的!
作者: 紫    时间: 2009-12-2 18:37
<p>呵呵~~~~!</p>
<p>差不多~!</p>
<p>一般变频控制有以下几点</p>
<p>频率反馈(AI)</p>
<p>运行状态(DO)</p>
<p>频率控制(AO)</p>
<p>两根RVVP(2*1.0)加上一根RVV(2*1.0)连接到你相对应的控制器点中就可以了~!</p>
<p>频率反馈(AI)一般是输入0~10V或4~20MA</p>
<p>运行状态(DO)不用说了简单,开关量的</p>
<p>频率控制(AO)一般是输出0~10V或4~20MA</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: playmusicboy    时间: 2009-12-9 12:24
变频器肯定是放在柜子里面的,如果柜子是别人做的,让别人改,如果柜子是你做的,直接从变频器控制端子上拉一个启停,在拉一个运行状态。具体看手册。
作者: 陈薪宇    时间: 2009-12-9 16:11
&nbsp;学习,混点积分
作者: ruicrz    时间: 2009-12-9 22:55
<div id="textstyle_20" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">不错,顶一下 </div>
作者: 杜军08    时间: 2010-1-29 17:27
有输出就可以
作者: splendor    时间: 2010-4-9 11:53
学习




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2