哪位高人能详细介绍一下报警和监控是怎么联动的呢?
作者: saj110    时间: 2009-4-28 11:48

一、            报警主机与监控为两套独立的系统,若把两个系统联动起来,两者必须               具备有能够沟通的传输信号,当主机接到前端报警时,除现场警号报警外,同时也能给监控主机发出信号,使其能够提醒前端监控摄象机转到预置报警现场,并保留此时段现场情景录象。

二、            沟通方式:1、报警主机方面,通过前端探头监测到警情以后,给报警主 机一个警情信号,主机一方面发出报警声音,另一方面给继电器模块一个输出信号(需编程设定),此时,如果需要辨别每一个探头报警的不同地点,那么可以把每个探头端安装一个警号(需单供电源),用继电器模块的输出端作为警号的开关,这样当继电器模块接到来自报警主机的报警信号时,它同时可以让警号鸣响和把信号传送给硬盘录象机的报警联动模块或报警联动卡。

                2、硬盘录象机方面,首先它必需具备有报警联动功能,有些机器本身带有这些功能,已经把报警联动卡内置到主机内,另外还有些机器不具备此功能,这时也可以给它配接一套联动卡和对应软件。这样就可以实现报警、监控两者联动了。