千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]7448主机多分区如何分别控制多个警号输出?急!!!![ [打印本页]

作者: aite    时间: 2009-4-27 13:12
标题: [求助]7448主机多分区如何分别控制多个警号输出?急!!!![
偶有一项目,一台7448分为4个分区(每幢建筑为1个分区) ,因为单体建筑分散,每幢建筑内要求安装一个警号,要求每幢建筑内的防区报警时对应本建筑内的警号响不影响其他建筑.而且不论哪个防区报警警卫室的警号也要响.问过经销商说是只能一起响.请兄弟们给个解决方案.谢谢!

tang2309@126.com

作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2009-4-27 19:24
记得福克斯也有类似DSR-32C的设备啊,难道不能做到防区一一对应么?
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2009-4-27 22:04
如果使用32路继电器输出板的话,可能要布线要麻烦一点;能使用就地输出扩展模块就方便了
作者: aite    时间: 2009-4-28 19:28

多谢楼上各位的回答,我需要的是多对一(共4个分区40个防区)的输出,DSR-32C(福科斯FC-32B)不能满足要求,看来警号只能一起响了。


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2009-4-28 22:49

实在不行的话,可考虑更换设备


作者: chinafeihu    时间: 2009-5-20 18:27

学习

 


作者: aite    时间: 2009-5-31 12:53

承蒙美安论坛"dingdang版主(非官方)"相助,采用福科斯FC-32B继电器模块并联输出已解决问题(造价稍高) .

 

再次感谢dingdang版主及千家论坛的众弟兄!!!