千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 消防泵允许BA控制吗 [打印本页]

作者: wr675    时间: 2009-4-24 10:22
标题: 消防泵允许BA控制吗
现在在做一工程的BA控制点位表,碰到一问题,消防泵监视后能不能用BA控制,消防局会允许吗?
作者: tanping119    时间: 2009-4-25 17:56
审图的人不懂:BA控制点位表
作者: jimk7908    时间: 2009-4-29 12:10

消防有消防专门的BA系统,可不能接到大楼的BA系统里面,现在两个都分为两个系统


作者: wr675    时间: 2009-4-29 17:18
消防局是否允许由BA设备控制消防泵等消防设备启停?
作者: 上海蓝程    时间: 2009-4-29 21:22

消防泵的启动是由消防系统控制的.


作者: falsh    时间: 2009-5-2 19:01
一般消防泵都是由消防联动主机或现场消火栓按钮进行控制
作者: pangjianguo    时间: 2009-5-15 14:17

我是做消防检测的!消防支队过不了!

主要检查的就是联动控制!


作者: lyouhua    时间: 2009-5-18 22:04
一般不需要吧
作者: null119    时间: 2009-5-20 15:00

在中国是不允许的。消防必须是独立的一个系统


作者: 陈志龙    时间: 2009-5-22 22:32
一般大楼里的BA系统都是只监不控的吧.
作者: chenyingli    时间: 2009-5-23 06:47
不可以,在ba和系统集成的规范里都提到过,对消防设备只监不控,双速风机倒是可以控制
作者: xmtanqin    时间: 2009-5-23 21:04

只监不控


作者: wangboy198425    时间: 2009-5-29 23:42
对  只监 不控
作者: ScholarZ    时间: 2009-6-9 16:25

消防泵不控启停


作者: httersky    时间: 2009-6-10 14:51
 不可以的。
作者: bjxazwl    时间: 2009-6-12 10:27
以下是引用chenyingli在2009-5-23 6:47:00的发言:
不可以,在ba和系统集成的规范里都提到过,对消防设备只监不控,双速风机倒是可以控制

双速风机也只是控制低速,高速还是要由消防系统控制


作者: maomao6887    时间: 2009-7-15 14:15
排烟风机是可以控制的
作者: whwc76    时间: 2009-7-26 02:00

消防设备不接入BA控制。与消防有关的排烟风机同样不能控制,这个有消防方面的要求。消防系统本身对消防泵都全程监控,要楼宇设备监控本身就是多此一举。


作者: Vcym7    时间: 2009-7-26 10:10
应该是不可以的
作者: tyjlhh    时间: 2009-7-27 22:28
消防泵由消防主机控制的,需要联动的
作者: gslzh0614    时间: 2009-7-28 19:23
消防泵的控制是属于火灾报警的,不属于BA
作者: swq122003    时间: 2009-8-3 13:35
应该是不可以的
作者: widesky021    时间: 2009-9-9 17:20
消防系统是不允许受BA控制的,在国内都已经独立开了
作者: lewjaay    时间: 2009-10-5 22:05
    不可以的
作者: stone709    时间: 2009-10-12 13:10
对于专用的消防设备通常是由火灾自动报警系统进行控制,共用的设备可以由BA控制,不过FAS得显示,而且控制装置需要设置消防控制室,并且在消防联动控制盘上必须有手动控制装置。
作者: wuyuan012    时间: 2009-10-13 11:17
可以做到BA中的,但不知道新的消防法是否行得通
作者: beaneyes    时间: 2009-10-15 11:16
我觉得消防泵在大多时候都不用,BA控制有必要吗?值得商榷




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2