千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 空开的规格及用线标准 [打印本页]

作者: yuxinghangke    时间: 2009-4-22 09:20
标题: 空开的规格及用线标准
[attach]38826[/attach]

作者: hayuddgggg    时间: 2009-4-22 09:34
能不能出一部分看看,下载要分啊。
作者: fndzb    时间: 2009-4-27 22:25
好的,谢谢
作者: davidyu888    时间: 2009-4-28 09:17

积分

 


作者: davidyu888    时间: 2009-4-28 10:05

好 哦

 

 

 


作者: guomingy    时间: 2009-5-26 13:42
已下,谢谢
作者: hedong458    时间: 2009-5-26 14:14
很好用,对没有学过的可是一个参照哟。
作者: supgj    时间: 2009-5-26 15:07

老大,1平方铜线的安全载流17A??????

你有没搞错啊??

你说的是裸铜线吗?

 

 

2.5平方铜线的安全载流是28A,你怎算出来的??

你可以教下我吗?

[此贴子已经被作者于2009-5-26 15:11:29编辑过]

作者: 何你一样    时间: 2009-5-28 05:12
不错  很实用的公式
科学吗
作者: networkhu    时间: 2009-5-28 23:36

把算法公布一下嘛.

 


作者: 龙虎山    时间: 2009-5-29 09:17
晕。想看。但是积分不够
作者: bingbuaini    时间: 2009-6-4 10:52

这个很好啊 谢谢分享


作者: kwlvjia    时间: 2009-6-4 13:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wyh8804976    时间: 2009-6-4 15:35

空开的规格及用线标准

 

空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。

    
目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16 C25C32C40C60C80C100C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W电热水龙头要用C16,安装7500W8500W热水器要用C40的空开。

有很大一部分用户对选择多大线径电缆而茫然,如果选择大了,造成浪费,如果选择小了则存在安全隐患,以下是单相电用线的安全载流量标准,希望能给朋友做一些参考。
1
平方毫米铜电源线的安全载流量--17A
1.5
平方毫米铜电源线的安全载流量--21A
2.5
平方毫米铜电源线的安全载流量--28A
4
平方毫米铜电源线的安全载流量--35A
6
平方毫米铜电源线的安全载流量--48A
10
平方毫米铜电源线的安全载流量--65A
16
平方毫米铜电源线的安全载流量--91A
25
平方毫米铜电源线的安全载流量--120A
单相负荷按每千瓦4.5ACOS&=1),计算出电流后再选导线。


作者: chinagp    时间: 2009-6-4 16:01
谢谢分享
作者: love4ever4u    时间: 2009-6-4 16:50
等我到了100分要狠狠地下载
作者: love4ever4u    时间: 2009-6-4 16:50
哼哼
作者: 010buick    时间: 2009-6-4 16:55

我现在正在狠狠地下载中......


作者: yin88526261    时间: 2009-6-5 10:22

准吗

 


作者: zhou3771    时间: 2009-6-27 11:42


作者: qinggui1206    时间: 2009-6-27 11:49
很实用
作者: elva1001    时间: 2009-6-27 14:30

的确很实用

 


作者: jmkuser    时间: 2009-6-30 11:38
确实好用
作者: hjh76    时间: 2009-7-1 08:51
谢谢
作者: mutou263    时间: 2009-7-8 14:44

这个的好好学习一下啊!以前只是光会用空开


作者: ccls    时间: 2009-7-13 10:34
支持
作者: jandar    时间: 2009-7-13 10:54
狠狠地问一下,LZ的安全载流量数据是从哪里得来的
[此贴子已经被作者于2009-7-13 10:54:04编辑过]

作者: hq8761    时间: 2009-7-13 13:19
学习中
作者: lift_love    时间: 2009-7-13 13:33

分不够下不了啊


作者: congzi    时间: 2009-7-13 13:52
等我到了100分要狠狠地下载
作者: 150160    时间: 2009-7-13 13:57

好多系


作者: hu66663732    时间: 2009-7-13 15:11

学习中... 拿分中...


作者: pdsoo1    时间: 2009-7-14 09:17

看看再说,积分增加

 


作者: fantasyyu    时间: 2009-7-14 09:45
学习了~
作者: hires    时间: 2009-7-14 09:47
谢谢分享


作者: 草木木    时间: 2009-7-14 10:43
载流量与穿什么电线、是否穿电线管、穿那种电线观都有关系的
作者: 无奈的耗子    时间: 2009-7-14 11:00
我记得好像有个公式吧~~~线型=电流*米数*回路电阻/(电压*电压损耗百分数)不知道这个准不准 楼主用这个算的?
作者: qiuliqiuli    时间: 2009-7-14 11:48
感谢15楼~正好不够分.
作者: feifei168    时间: 2009-7-14 22:48
学习了,原来是这样算出来的!
作者: wdx1978    时间: 2009-7-15 11:00
一般
作者: mashengguier    时间: 2009-7-15 11:03
看看
作者: jswcp    时间: 2009-7-15 13:08
好东西,谢谢楼主
作者: zzq713311x    时间: 2009-7-15 14:54

等我到了100分喔也跟楼上的一样,要狠狠地下载

 


作者: findingmyself    时间: 2009-7-24 18:14

这个不错


作者: wanglianhai    时间: 2009-7-30 09:50

想看,可是积分不够,现努力中。。!!


作者: coco135630    时间: 2009-7-30 10:05

好的,谢谢


作者: hblhl76    时间: 2009-8-6 19:16
不错
作者: greatseanet    时间: 2009-8-10 21:45

学习!!!

 


作者: mengkai48532456    时间: 2009-8-11 10:11
谢谢了,顶
作者: yinxq77    时间: 2009-8-11 10:51
楼主上传的电线的载流量是在标准环境下而且是不穿管的情况下
作者: gundamswat    时间: 2009-8-18 18:05
谢谢楼主~~非常需要
作者: 土家鸡    时间: 2009-8-18 22:11

 一个平方17A,那功率是多少千瓦呀,有没有搞错呀.是不是大了一点呀.我一般走线的时候用的是一个平方作一个千瓦来算的.


作者: 飞跃梦想    时间: 2009-8-19 15:20
谢谢楼主~~
作者: tiantom    时间: 2009-8-25 10:08
谢谢
作者: mr-icedog    时间: 2009-9-2 14:57

很实用的

 


作者: gaoxiang2441    时间: 2009-9-2 14:58

作者: gexiaochun    时间: 2009-9-2 21:47
谢谢分享
作者: walk520    时间: 2009-9-3 09:06

分不够,只能看着人家下。等俺分够了再来

 


作者: hires    时间: 2009-9-3 09:09
谢谢
作者: yance    时间: 2010-1-19 10:39
这个倒是可以看看
作者: kelmay    时间: 2010-3-21 10:56
路过
作者: guoruohua    时间: 2010-3-23 11:00
 

很久之前已经注册千家了....
但是我一直潜水,但是我发现这样做很傻,
因为很多注册比我晚的人都已经可以下载附件了。
于是我就把这段内容写在记事本里面,有帖子我就粘贴上去。
这样既可以帮人顶贴,又可以早日下载附件。


作者: xlj741017    时间: 2010-4-1 16:55
感谢楼主无私奉献
作者: amouruuu    时间: 2010-4-1 17:08
这年头,下个资料还要混积分,不容易啊
作者: 灵智智能    时间: 2010-4-1 21:18
准吗
作者: 风中的百合    时间: 2010-4-1 21:54

作者: whn95    时间: 2010-4-4 22:33
好.
作者: mzh123    时间: 2010-4-13 11:21
222222222
作者: huayu    时间: 2010-5-24 10:06
好东东啊
作者: 中软监控    时间: 2010-5-24 14:41

谢谢  楼主


作者: zyhdd    时间: 2010-5-24 18:54

又学习了

 


作者: xiangfei    时间: 2010-5-24 19:38

我现在正在狠狠地下载中......


作者: qzjslong    时间: 2010-5-24 19:48

学习了,可就是下载不了


作者: yuzhiguang    时间: 2010-5-24 20:03
多谢 了。。。
作者: 长工    时间: 2010-5-24 21:45

绝缘导线载流量估算


 

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。


一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点>


一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

xjdz.5d6d.com& U8 E$ m" w5 i. W9 z

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=<I/(5~8)>=0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A)

, `+ c! f. A' V$ H" L. y

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI


对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。

 

不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A)


 

但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成


I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A)


 

也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

/ o+ v. ^; @6 H1 Q( g9 F

估算口诀:

3 O& q! Z2 l& I% G* e. Y. j  }

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。

8 W' l, p5 c3 I% R0 K8 G

条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

- x+ W3 p( }: t  e

说明:

新洁家园$ w+ w5 J/ U7 |7 l$ ?( {6 ], _, F

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得

- l8 d$ Y" U" P1 u% H) ^! X# S

。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。

xjdz.5d6d.com% q& E! s* O5 N. Z

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。


“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

新洁家园/ s3 Q9 d* Z" ?& X! }

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

新洁家园+ X  C1 T+ _% ]6 M5 B2 z3 v
. A& ~5 o3 M1 z& F' h  @4 o

各规格铜线的负载电流量

& n3 P8 L7 ~7 f; F7 T

十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.

 

给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,

xjdz.5d6d.com7 i9 C' B  J5 j  z+ |1 Z' a

说明:只能作为估算,不是很准确。

& H: @: M- C) \

另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。

 

请问:6平方毫米的铜线能负载的最大功率是多少?4平方毫米和2.5平方毫米呢?一般按6A/mm2计算

" ~0 i# x2 h. o& Z9 P" l) x, f

6mm2×6=36A36A×220V=7920W


 

4×6=2424×220=5280W

新洁家园! ~) w  N/ |' M4 d% t7 m9 B5 B; V

2.5×6=1515×220=3300W在这样的情况下是可以保证连续使用并安全的。

 

空调最大功率4.8KW,最大输入电流11A,大约需要几平方的铜线或铝线?选线口诀(电流和截面)是:

 

10下五,100上二; 25.35,四三界;70,95,两倍半;

! L0 l" x9 U- q! T) B0 X( r4 K

穿管,温度八.九折;裸线加一倍;铜线升级算。

机械、电子电气、编程技术+ Q/ k9 w' ]: |5 W5 n* B

导线规格


1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方毫米。

xjdz.5d6d.com9 }% w$ N3 Z; K4 o  Y' W

不常用的有:0.5、0.75、300、400、500平方毫米等。

xjdz.5d6d.com- \' E0 Y. w8 r0 ^1 {- B* k2 ]4 T( T. S

2.5平的铜线=4平的铝线

机械、电子电气、编程技术- ]  `: k: c# V3 H- c& g- d6 F

5×4=20A


再加上穿管


20×0.8=16A的电


 

也就是说选2.5平的铜线或4平的铝线,它们再穿管的境况下可带的16A的电流。用5000w的电器该用几平方电线国标gb4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

新洁家园2 Y9 y% k% L/ I' [5 F# Z+ q

铜芯电线:铜芯线截面积允许长期电流

 

2.5平方毫米(16A~25A)

1 m; g' P! R7 @* Q) T0 L4 K

4平方毫米(25A~32A)

/ \+ I. D$ q1 x# G

6平方毫米(32A~40A)


铝芯电线:铝芯线截面积允许长期电流

. w- V+ k- W1 E, X" O

2.5平方毫米(13A~20A)

& u, K4 Q$ d) ~; s4 ]7 T) B

4平方毫米(20A~25A)


 

6平方毫米(25A~32A)


举例说明:


1、每台计算机耗电约为200~300w(约1~1.5a),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。

4 S3 P7 y) z* \8 i0 W) z& O+ e

2、大3匹空调耗电约为3000w(约14a),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。


3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25a(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。

xjdz.5d6d.com# `4 U7 B9 s, w

4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13a(即2800瓦)。

xjdz.5d6d.com$ D; T# t- q/ L& t. l

5、耗电量比较大的家用电器是:空调5a(1.2匹),电热水器10a,微波炉4a,电饭煲4a,洗碗机8a,带烘干功能的洗衣机10a,电开水器4a在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换 (比如插座、空气开关等)。。。。。。。。。。。。。。。。

机械、电子电气、编程技术: L0 X" @. P" @, `) O

国标允许的长期电流

新洁家园" U+ d) {3 u) F, C7 `3 [  U. @

4平方是25-32A

* b0 v3 L8 S. b/ z/ ~! O1 \. f

6平方是32-40A

机械、电子电气、编程技术# R* A  W. d4 ^- Y) w

其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的, 2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500w.4平方的8000w,6平方9000w没问题的.

 

请问:知道家电的用电功率怎么求用多宽的电线?

 

家庭电线规格的选用,应根据家用电器的总功率来计算,然后根据不同规格电线的最大载流能力来选取合适的电线电缆。所需载流能力计算应根据下列公式:其中:

 

Imax=w/u×k


 

Imax—为线路需要的最大电流容量,单位A


W—家用电能总功率,单位W


U—家用额定电压,单位V

5 V2 A; [8 \# K3 q' J. t( a

k—过电压的安全系数,数值一般取1.2~1.3

% S( o: G0 \# q6 |0 C

其实很简单,以前学过的功率等于电压乘以电流,算出电流来,为了保证安全再给个余量而已,算出来后,再算需要电线截面积了。


对于铜线来说,现在装修都用铜线了,铝线淘汰了就不说了,电流等于8×(S的0.625次方) S为电线的截面积,单位为平方毫米,就可以求出来截面积了,国家标准也有规定,多大的截面过电流多少,下面列举一点常用BV、BVV、BVVB型电线在空气中的最大载流量:

新洁家园% |" B* r+ `' _- V/ @! Y4 k5 p, O+ p

导体标称截面允许截流量(A)(mm2) 单芯电缆 二芯电缆 三芯电缆


1.5          23    20    18

- ?; N7 L. ]7 L: r# H# m

2.5          30    25    21


4           39    33    28


6           50    43    36

xjdz.5d6d.com1 \3 ~2 \' L' Z4 {8 b; Z

10           69    59    51


根据上面载流能力公式计算出家庭用电的最大需求电流量,然后根据表里不同截面的电线所能承受的最大载流能力来选取恰当的电线。


如家用总功率为5000W,额定电压为220V,根据上式计算得电流值为27.24~29.51A,经与上表核对,选用2.5mm2的铜线较为合适

 

转自http://xjdz.5d6d.com/thread-2132-1-1.html


作者: syl325syl    时间: 2010-9-29 11:45
学习了
作者: bonio    时间: 2010-10-5 12:51
这个很好,很实用,做电气都的用这,谢谢
作者: cock888    时间: 2010-10-5 22:28
这个有用,但是确实,1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A?这个对吗/
作者: sundy227    时间: 2010-10-9 09:22
要100分啊,我的积分不够啊
作者: 顾家安防    时间: 2010-10-9 09:35

不够分啊


作者: hepuzi    时间: 2010-12-2 13:52

学习了

 


作者: 毛利老弟    时间: 2010-12-3 10:17
谢谢分享

作者: QQ398202224    时间: 2011-6-13 13:38

值得看看!


作者: kyshero    时间: 2011-6-13 13:49
为毛 我还没到100
作者: iuytrewq1234    时间: 2011-6-13 14:04
谢谢分享
作者: tangyizxj    时间: 2011-6-13 14:21

积分,下步了

 


作者: jccht    时间: 2011-6-13 14:37
已下,谢谢
作者: liu496606267    时间: 2011-6-13 17:26
积分啊
作者: jiankongdaren    时间: 2011-7-4 11:05

作者: tangyizxj    时间: 2011-7-4 11:06
不要积分可以下载吗?lz
作者: wanyanjun    时间: 2011-7-6 11:38

关于这个问题是有表可查的,找本电工手册或到网上查一下就知道了。


作者: yue200702    时间: 2011-7-6 11:53
等我到了100分我要狠狠狠狠的下载
作者: 三季人    时间: 2011-7-6 12:20

xuexi   ..~


作者: 蓝色鸢尾N    时间: 2011-7-6 13:43

我也在想这个问题,权威吗?

 


作者: 紫兰    时间: 2011-7-6 15:19
这个好像是强电部分的
作者: whcgkj    时间: 2011-7-6 15:24
没有分 谢谢分享
作者: ywp305983    时间: 2011-7-10 12:32
等待积分,然后下载。
作者: sdzxgss    时间: 2011-7-10 13:03
100分了,都下载不了
作者: zligt    时间: 2011-7-10 19:48
努力挣积分!!!!!!!!!!
作者: xu5363    时间: 2011-7-10 22:44

看看,平时还真的没注意过

 






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2