千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [讨论]电梯视频监控线探讨 [打印本页]

作者: yuhuacable    时间: 2009-4-12 09:47
标题: [讨论]电梯视频监控线探讨

看过好多帖子说电梯视频监控的处理,也接触过不少工程商。

这方面的好多问题应该出在传输系统也就是电梯视频线的部分,很容易出的问题就是视频线断路(会出现运行中视频图像时有时无,线芯运行中时断时通),没图像(完全断裂),视频线绝缘层断裂造成短路等情况出现,由于电梯监控环境的特殊性,出问题后的后续维护更换比较麻烦,不知道这块大家有什么看法来探讨探讨?


作者: suyangdong    时间: 2009-4-12 12:06

实践出经验


作者: 逆鳞    时间: 2009-4-12 21:09

用电梯专用监控线。


作者: zhangzhen518    时间: 2009-4-14 00:16

要么电梯专用视频线,,要么用电梯随行电缆,,(电梯线自带)


作者: usee2008    时间: 2009-4-14 00:24

没遇到过这种问题....


作者: adam197788    时间: 2009-4-14 11:43
还是干扰的问题最突出吧
作者: yanyun2008    时间: 2009-4-14 12:53

现场的走线和捆绑没处理好才会出现这样的问题


作者: soww    时间: 2009-4-15 05:32
本来就是很简单的东西,有什么好探讨的?
作者: 徐书生    时间: 2009-4-15 10:09

电梯监控确实很头疼,以上问题都遇到过

现在都没有什么好的解决方法


作者: xhuo    时间: 2009-4-15 10:18
还好,做过的几个案例除一个出现干扰(加抗扰器已解决),其余尚无出现什么问题(目前为止)。
作者: newlifebbs    时间: 2009-4-15 10:20
学习一下,目前有个项目真好有关于电梯监控方面的
作者: 凯旋在子夜    时间: 2009-4-15 23:16
学习一下,目前有个项目真好有关于20多个电梯监控,由于利润有限,我想电梯这一段用双绞线,抗干扰好一点,各位大侠给点意见。谢谢!
作者: soww    时间: 2009-4-16 02:39
以下是引用凯旋在子夜在2009-4-15 23:16:00的发言:
学习一下,目前有个项目真好有关于20多个电梯监控,由于利润有限,我想电梯这一段用双绞线,抗干扰好一点,各位大侠给点意见。谢谢!

应该不行,没听说过这样做的。


作者: facai8088    时间: 2009-4-16 11:06
使用专业电缆,加上和电梯安装人员配合就好了
作者: zhourongguang    时间: 2009-4-19 15:52
学习?
作者: ytukaikai    时间: 2009-4-19 23:26
学习
作者: jonner    时间: 2009-4-20 23:06
学习
作者: Sety    时间: 2009-4-22 10:47
以下是引用凯旋在子夜在2009-4-15 23:16:00的发言:
学习一下,目前有个项目真好有关于20多个电梯监控,由于利润有限,我想电梯这一段用双绞线,抗干扰好一点,各位大侠给点意见。谢谢!

强!电梯只能用电梯专用视频线,,要么前期跟电梯厂家沟通好叫他们做好电梯随行电缆,你只管电梯出来部分的线!


作者: lijuanjuan0601    时间: 2009-4-22 16:05
领教了
作者: dklhappy    时间: 2009-4-22 16:46
主要还是线缆出问题,再就是干扰
作者: lrwsoft    时间: 2009-4-22 16:56
??????
作者: xufan20088    时间: 2009-4-23 13:42
用双绞线可行,不过最好还是用RVV2*1.0的线.这个线的柔软性比较好,抗干扰也比较好,我在很多工程当中都是这样布线的.不过这样需要加一对双绞线传输器.
作者: JHJTY    时间: 2009-4-23 14:22
学习,还没有干过电梯监控呢,没用发言权
作者: yuhuacable    时间: 2010-7-24 10:54
用RVV2*1.0这个也能做电梯视频,不是吧,老大?那我们还生产电梯专用视频搞什么哟,呵呵……




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2