FLUKE测试资料的内容,大家看看有什么问题
[打印本页]
作者:
zhoulu33
时间:
2009-4-11 16:23
标题:
FLUKE测试资料的内容,大家看看有什么问题
有很多是测试不过的,但是并不影响上网。很多是原因是使用了不同厂家的材料(模块和线)用的都不是一个厂家的。
作者:
zhoulu33
时间:
2009-4-11 16:25
当时用的长度单位,还是英尺。没有改成米。而且资料有些问题,不懂大家能不能看得出来
作者:
lzsh11
时间:
2009-4-12 00:18
<p>没看到资料啊。。。。</p>
作者:
消失中
时间:
2009-4-16 09:22
测试不通过有很多问题.但是上网肯定是可以的...
作者:
szmaodilanguo
时间:
2009-4-16 12:24
<p>我也奇怪,为什么我的JDSU NT955测试线缆是通过的,但是用FLUKE测试就不通过,是不是FLUKE对参数的设置要求太高了呢?</p>
<p> </p>
<p>深圳茂迪仪器专业销售美国JDSU网络,线缆测试仪器,中国区总代理</p>
<p> </p>
<p>有兴趣的加Q:327013617 小果_子</p>
作者:
lixueming311
时间:
2009-5-8 21:10
<p><font face="Verdana">选择弱电施工队! <br/> 你有弱电工程,怎样才能施工好,确保工程保质保量?必需选择好的施工队伍!</font></p>
<p><font face="Verdana">专业的弱电施工队<br/> 大连市李工施工队, 拥有一支具有丰富经验的施工队,以包工的形式为各单位、工程商、器材商代理弱电工程施工,(综合布线、网络、电话、监控报警、对讲、门禁、机房工程等等)项目的施工、安装调试及维修一条龙服务。<br/> 承接以下各类施工业务: 综合布线、计算机网络系统; 防盗报警、闭路监控系统;公共广播、背景音乐系统; 集团电话、程控交换机系统; 计算机机房工程; 门禁IC卡、可视对讲门铃系统;停车场自动收费系统。<br/> 如贵公司与我司签了长期合作施工协议,我司施工队以贵公司的名义出现在施工工程中,并穿上贵公司的工作服来施工,并自解决工程中所用工具。为贵公司节省了养施工人员的一笔开支,还为贵公司节省了工程中所买的工具,我施工队在施工工地中帮贵司填写各种不同的报验,及验收报告和保修期内的维修保养。欢迎来电咨询洽谈。 <br/> 联系人: 李学明 联系电话: 15942450119</font></p>
作者:
slyzjj
时间:
2009-5-8 21:44
<p>看不出来</p>
作者:
qiaoshuquan
时间:
2009-5-9 01:16
fluke绝对可以放到一大片哈,我觉得太严了,最好提前和甲方勾兑一下
作者:
FLUKE888888
时间:
2009-5-12 21:18
<p>这个标准是不是统一的啊?</p>
作者:
lmj12351
时间:
2009-5-13 08:46
<p>有同感</p>
<p> </p>
作者:
epwolf
时间:
2009-5-13 10:02
<p>用FLUKE测试通过是必须的,不能通过怎么竣工啊,甲方也不会同意啊,没有报告肯定不行,我公司所有产品均可以,提供测试报告,还在信息产业部的检测报告。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>测试不通,一、施工没有做好,</p>
<p> 二、产品不好</p>
<p> 三、不是同一品牌,兼容性不好,只所以列在三,是因为可能性较之一,二很小</p>
作者:
zhzhzhaeo
时间:
2009-5-13 18:13
。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者:
gszycheng
时间:
2009-5-16 23:04
我们刚做过一个,就在今天下午fluke测试,过关率不到50%,不知道是不是正常,怎么整改都是远近端串扰,没法验收,六类网线太麻烦了。
作者:
li68206
时间:
2009-5-17 11:07
模块呀 线缆呀 不是同一品牌的兼容也不会很好的
作者:
li445682
时间:
2009-5-17 17:49
顶
作者:
小小集成
时间:
2009-5-21 17:02
哪块质量有问题吧<br/><br/>
作者:
z.x
时间:
2009-5-22 10:57
<b style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 12px">FLUKE本身就不是什么专业的东西,当然专业的我也没有见过.不过大家可以实验一下,拿个几十米线在中间缴断然后接上(焊\扭两种)看看有变化么??而且好象报告能改</b>
作者:
laipizz
时间:
2009-5-22 21:35
<b style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 15px">FLUKE</b>太严
作者:
zxc1110
时间:
2009-5-23 02:24
没看到内容啊
作者:
maysin
时间:
2009-6-4 13:55
测试通不通过,要看你是怎么测的。总之一点:严格依据标准。谁在标准里有话语权谁就最权威。FLUKE不是严,标准都一样,能严到那去?而且测试结果要能改就好了。6类系统的串扰是比较难过,某些参数要求比超5类高了3、4倍。
作者:
lqtsw
时间:
2009-6-11 16:06
汗
作者:
飞过海去
时间:
2009-7-14 11:08
看不到内容。。。
作者:
minghufeilong
时间:
2009-7-14 11:52
fluke 只是一个测试仪器,内置N个标准,TIA系列、ISO系列、中国的、韩国的、日本的、IEEE系列的。。。。。。其中TIA标准最严格<br/>国内一些插接件生产厂商对于模块、配线架要求不高(甚至只要接线图测试通过即可),施工队野蛮施工,很容易造成测试失败。<br/>配合fluke的“HDTDX”(分析串扰)和“HDTDR”(分析回波)就可以查看故障所在位置(类似于OTDR)。<br/>至于测试不通过还能正常上网的现象很正常,原因1:IEEE的标准比较低,原因2,网络资源利用率有限,很少能全速运转(在任务管理器中查看本地连接的网络应用查看达到百分之几了)。<br/><br/>
作者:
aatyfth
时间:
2009-7-18 09:05
内容呢???
作者:
jay7700
时间:
2009-7-18 15:27
串扰,是6类网络的金牌杀手。
作者:
ssc002
时间:
2009-7-20 13:19
6类线的通过率比超5类要低多了
作者:
xuriwr
时间:
2009-7-20 14:44
FLUKE测试标准是肯定是遵循相关标准的,无论是哪款仪器只要是遵循标准来做的,是合格的,并且定期做校验的。<br/>应该都是一样的,没有谁严与不严的问题。<br/>大家说FLUKE要求严,测试都通不过。其实只要是大点的正规厂家生产出来的东西,测过去肯定是没有问题。<br/>(要是老是去柜台买哪种很便宜的线缆,肯定测不过去。哪是因为线缆本身就不合格)<br/><br/>
作者:
gille
时间:
2009-7-20 15:21
<p>东西呢</p>
作者:
duhx
时间:
2009-7-20 15:26
所有的原因差不多被你们说完了.
作者:
shitou523
时间:
2009-7-20 15:42
你发的什么内容也看不见呀?我们一次布线中用了一个厂家的六类线,用FLUKE测,一根也过不去,后来跟厂家联系,换了一批线,全部OK。苦了我们了。那么多头子全重作。哇!!!!
作者:
蜘蛛侠2
时间:
2009-7-20 16:19
可能你选择的材料太差了吧
作者:
jielting
时间:
2009-7-25 21:52
<p>还有一点石 打模块的时候 手工工艺没有弄好··</p>
<p> </p>
作者:
whwc76
时间:
2009-7-25 23:21
看甲方要求呗,有钱的话,就一个个测,成本高的话,编也行,懂的话,怎么看都是漏洞。呵呵
作者:
spare
时间:
2009-7-26 01:57
标准太严格了
作者:
czdragon1016
时间:
2009-7-26 21:04
海可以
作者:
孙茂辉
时间:
2009-7-26 22:53
<p>没有具体内容啊……</p>
作者:
光纤熔接测试
时间:
2009-7-30 17:24
FLUKE一般都采用国际TIA标准进行测试,有时也用国标ISO11801但标准只比TIA低一点。且现在基本做布线的都要进行FLUKE测试的,我所进行过几十万点的测试,一般使用不是假货的差不多就都能通过的,偶尔有个10%不通过也是正常的。但这些一般是都可以修好的。施工的时候多注意施工标准就会很大的降低不通过。
作者:
okls1
时间:
2009-8-28 12:41
看不到,不知道是什么东西
作者:
oxiakeo
时间:
2009-8-28 12:51
资料在哪里?
作者:
BG1PFQ
时间:
2009-8-28 15:30
主要看甲方的用途 要求达到什么样的。。。其实测不通也是正常现象。。。
作者:
cctt
时间:
2009-8-28 20:17
测试不过很正常,线缆不合格、模块不合格、施工不规范等许多因素,都可能导致测试不通过。根据测试报告,可以分析出原因的,不过,要看到原始的电子测试报告,导出来的不好分析。
作者:
zhuyuee
时间:
2009-9-3 16:38
没测过,学习一下啦。
作者:
xiaojinwei
时间:
2009-9-6 12:37
<p>laoyumen l ,就是积分不够。</p>
作者:
CAD2009
时间:
2009-9-12 17:27
你选择的测试标准是什么
作者:
tuzhua
时间:
2009-9-15 15:23
<p>阻抗不匹配</p>
作者:
qw842100
时间:
2010-3-20 16:52
<p>测试不通,一、施工没有做好,</p>
<p> 二、产品不好</p>
<p> 三、不是同一品牌,兼容性不好,只所以列在三,是因为可能性较之一,二很小</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>说得好!</p>
作者:
btkapper
时间:
2010-3-23 11:02
<p>FLUKE的测试应该很好过的啊。我每一个工程都需要用它来测试的</p>