住在28层高的高楼
顶上有2个太阳能热水器 但热水器不是最高的位置 建筑物做了防雷网
请问 有必要还为热水器单独做防雷措施吗
有的话 是做防直击雷呢 还是防感应雷击
请专业的高手解答下疑惑??
还有就是28楼里面有很多电器设备和一个小的机柜,里面有一些网络设备
是不是要给这样的楼层里面的设备做单独的防感应雷击的措施呢
有条件得话网络设备,和电器设备最好做一下防雷
路过学习!
(还有就是28楼里面有很多电器设备和一个小的机柜,里面有一些网络设备)是机房还是什么?
一般情况下,太阳能热水器至少应低于避雷针或避雷带60厘米,并与其保持1米左右的安全距离,热水器的金属架应做接地处理。如果热水器已处于避雷设施的保护范围内,就不宜将热水器的金属外壳与屋顶上其他金属体相连接。另外,入室的金属管道应按要求在相应的部位做接地和等电位连接。从楼顶引入室内的太阳能热水器电源线、信号线、水管均应采用金属屏蔽保护;最后,应在漏电保护开关后端加装SPD(电涌保护器),并做好接地,以防感应雷击和雷电波侵入。建议在打雷时最好不要使用太阳能热水器,要拔掉其电源插头。
比较高的建设物,在旁边没有更好的建筑最好是有完善的防雷,设备上建议加防雷设施,过去曾经经历过,15层的房子,13楼的一台交换机被打了。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |