千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]屋顶的太阳能热水器要不要防雷 [打印本页]

作者: shyrain01    时间: 2009-4-10 17:30
标题: [求助]屋顶的太阳能热水器要不要防雷

住在28层高的高楼

顶上有2个太阳能热水器  但热水器不是最高的位置 建筑物做了防雷网

请问 有必要还为热水器单独做防雷措施吗

有的话 是做防直击雷呢 还是防感应雷击

请专业的高手解答下疑惑??

还有就是28楼里面有很多电器设备和一个小的机柜,里面有一些网络设备

是不是要给这样的楼层里面的设备做单独的防感应雷击的措施呢


作者: luzhanhong    时间: 2009-4-11 11:07
这么高的楼层,网络设备一定要做好防雷
作者: guokaifeng    时间: 2009-4-19 22:47

有条件得话网络设备,和电器设备最好做一下防雷

路过学习!

(还有就是28楼里面有很多电器设备和一个小的机柜,里面有一些网络设备)是机房还是什么?


作者: sky2xp    时间: 2009-4-23 18:26

一般情况下,太阳能热水器至少应低于避雷针或避雷带60厘米,并与其保持1米左右的安全距离,热水器的金属架应做接地处理。如果热水器已处于避雷设施的保护范围内,就不宜将热水器的金属外壳与屋顶上其他金属体相连接。另外,入室的金属管道应按要求在相应的部位做接地和等电位连接。从楼顶引入室内的太阳能热水器电源线、信号线、水管均应采用金属屏蔽保护;最后,应在漏电保护开关后端加装SPD(电涌保护器),并做好接地,以防感应雷击和雷电波侵入。建议在打雷时最好不要使用太阳能热水器,要拔掉其电源插头。


作者: xyan1977    时间: 2009-4-28 15:02

比较高的建设物,在旁边没有更好的建筑最好是有完善的防雷,设备上建议加防雷设施,过去曾经经历过,15层的房子,13楼的一台交换机被打了。


作者: sanpingmi    时间: 2009-5-27 10:05
又一分
作者: yunwqm    时间: 2009-6-4 16:05
学习了,第一次知道热水器也要防雷,看来生活中需要防雷的东西还真多啊。
作者: 秋实    时间: 2009-6-15 15:06
要,和楼顶避雷网连在一起即可,主要是防直击雷。