千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教:大楼综合布线时,在语音部分用什么配线架最好?
[打印本页]
作者:
火星追月
时间:
2003-9-14 19:21
标题:
请教:大楼综合布线时,在语音部分用什么配线架最好?
由于我还在校学生,所以希望象前辈门学习,也许这是很简单的问题。
作者:
中断系统
时间:
2003-10-14 14:52
110,产品非常多
作者:
yshuo
时间:
2003-11-6 16:28
110型语音配线架可以支持到10M/100M,前提是你用的是超五类以下的线缆,含超五类,如果水平线缆用六类的话,110型配线架就达不到六类的标准了,就不能达到灵活性的语音数据的任一转换了
作者:
fuyu7991
时间:
2003-11-6 16:41
IBDN的BIX系统能支持从三类到超六类全系列,而且可以无中断维护,安装密度高,占用空间小,但只有GIGABIX有19"机架式配线架,普通BIX只有挂墙式的,要装在机柜里面只有把BIX装在背板上面。
110的则为机架式,方便在机柜内使用,在用来做数据的时候不适合做六类系统。
我个人觉得110打线方式比较麻烦,维护的时候费劲。